罗斯蒙特3051变送器调校 点击:123 | 回复:0



工控财神爷

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:287帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2020年7月25日
发表于:2020-12-17 10:50:00
楼主

  罗斯蒙特3051变送器出厂前由工厂校准。在安装后,建议立即对仪表和差压变送器进行零点调校,以消除由于安装位置或静压效应造成的误差。零点调校可使用现场通讯器或配 置按钮进行。

  使用AMS的说明请参阅罗斯蒙特3051的产品手册(00809-0100-5007)。

  注

  在进行零点调校时,应确保均压阀处于打开状态,并且所有接液支管充填到正确的液位。

  选择调校程序

  a.模拟零点调校-把模拟输出设置为4mA。

  .又称“重设范围”,它把范围下限值(LRV)设置为等于实测压力。

  .显示和数字HART输出保持不变。

  b.数字零点调校-重新校准传感器零点。

  .LRV不受影响。压力值将为零(在显示屏上和HART输出中)。4mA点可能不为零。

  .这要求在工厂校准的零压力值在3% URL范围之内[0 + 3% x URL]。

  例:

  URV = 62.5 Kpa

  施加的零压力值=+ 0.03*62.5 Kpa = + 1.875 Kpa (与工厂设置值比较),

  超出此范围的值会被变送器拒绝。

  使用现场通讯器调校

  1.连接现场通讯器,接线并通电。

  2.按照HART菜单所示进行所需的零点调校。

  表1.零点调校快捷键

  图1.外部配置按钮

  可通过以下步骤进行零点调校:

  通过LOI进行修正(选项M4)

  1.设置变送器压力。

  2.有关操作菜单,下图所示。

  a.通过选择Rerange(重设量程)来进行模拟零点修正。

  b.通过选择Zero Trim(零点修正)来进行数字零点修正。

  利用模拟零点和量程(选项D4)进行调校

  1.设置变送器压力。

  2.按住调零按钮两秒,以进行模拟零点调校。

  利用数字零点(选项DZ)进行调校

  1.设置变送器压力。

  2.按住调零按钮两秒,以进行数字零点调校。