一篇简易的Modbus转Profibus网关连接ABB变频器配置案例 点击:1937 | 回复:1



开疆智能自动化

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2017年3月14日
发表于:2020-12-10 17:21:19
楼主

一篇简易的Modbus转Profibus网关

ABB ACS800变频器接入Profibus总线案例

 

本案例控制的主要对象是煤气炉的风机、炉条机、以及蒸汽的控制以及现场各项参数的显示

与报警。系统主 PLC 选用西门子 CPU,通  ET200 IO 模块控制现场设备并监控数

据。变频器采用ABB ACS800变频器,将ABB ACS800变频器 变频器接入 西门子PLC

网关采用开疆智能MODBUS  PROFIBUS 网关KJ-PBG-101。本文主要讲该 MODBUS  PROFIBUS

网关的配置过程。ACS800的MODBUS 通讯的说明请联系变频器厂家。

首先加入GSD文件。将MODBUSPROFIBUS网关的GSD文件

拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目网关测试”。进入设备和网络,在选项中选择管理通

用站描述文件,安装GSD文件

 

modbus转profibus.jpg

 

 

 

选择Modbus转Profibus网关

 

modbus转profibus.jpg

 

MODBUSprofibus网关配置到 profibus网络中

 

modbus转profibus.jpg

 

设置网关在profibus网络中的DP从站地址


modbus转profibus.jpg

 

确认变频器用到参数的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度

这里配置了16个字节的输入输出(8个寄存器)

 

modbus转profibus.jpg


组态设置完成后下载到PLC中,并开始配置Modbusprofibus网关的参数设置。首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择DP2MM

 

modbus转profibus.jpg

注意:网关的DP地址通过顶部拨码进行设置,要和PLC组态中保持一致

 

根据变频器手册先设置变频器参数

本例为波特率9600 8个数据位 一个停止位无校验 站地址为1

modbus转profibus.jpg

 

设置Modbus参数485的参数要和变频器一致(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等)


modbus转profibus.jpg

 

ModbusRTU处单击鼠标右键添加NODE并填写变频器的站号

 

modbus转profibus.jpg

 

下面这是第一条,需要写的数据,根据手册说明起始地址为十进制40001功能码为06因为网关的寄存器地址是从0开始,所以功能码根据变频器设定要选择06功能码即写单寄存器寄存器地址写0

modbus转profibus.jpg

 

寄存器按10进制格式写入0内存映射起始地址为默认244,对应Q地址第一二个字节


modbus转profibus.jpg

 

 

如果要进行读取寄存器操作可用03功能码,以下图为例

 

modbus转profibus.jpg

 

如想读取从40004到40006的寄存器数据,可用03功能码读保持寄存器功能读取连续3个寄存器的数据。

NODE处点击鼠标右键选择插入,选择Read Holding Registers

modbus转profibus.jpg

 

因为变频器地址是从1开始,所以实际地址要减1状态字地址为3连续读取3个寄存器。内存映射起始地址为0对应网关在PLC中对应的I地址起始地址

 

modbus转profibus.jpg

如配置多条命令要点击下自动分配来设定对plc的IQ地址进行映射,配置好之后通过USB下载到网关中,上电后连接PLC与变频器即可。

modbus转profibus.jpg




楼主最近还看过



拉森先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2021年10月26日
发表于:2022-03-23 12:03:42
1楼

谢谢,楼主的精彩分享。学习了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师