PLC与可编程电源通讯发送代码求助 点击:146 | 回复:2



问问444

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2020年9月10日
发表于:2020-12-07 09:47:42
楼主

设置电流值

发送设置命令 01         10        0A 07      00 02       04     00 00 00 00       CC E9

通讯地址   写寄存器  电流设置寄存器地址  寄存器数量  字节数   电流设置值0A       CRC

这串命令如何使用F145发送呢 有大神指导下吗 谢谢了




楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-12-09 13:13:50
1楼

01 10 0A 07 00 02 04 00 00 00 00 CC E9

MV H0000 DT0

MV H0000 DT1
SEND H1601 DT0 H0A07 H0002

就是这么写。

王一生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2020-12-09 21:59:28
2楼

不会累