KeywordWinCC、历史曲线、以太网转换器、S7-200Smart

本文介绍如何用德嘉Smart(PPI)转换器将S7-200 Smart直连WinCC制作历史曲线。

实例:本例用S7-200 Smart做模拟数据得到锯齿形历史曲线。

图片1.png

本产品用于将S7-200SMART PLC 的PPI(RS485)口转换成网口,实现用于网线连接上位机、触摸屏 连接WinCC不需要用OPC,通过TCP/IP驱动直接连接,增强通讯稳定性。

一编程

1. 打开step7-MicroWIN SMART编程软件,点击通信,选择通信接口,查找CPU。选择对应的plc

图片2.png

2. 编写程序。可进行实时监测。

图片3.png

二.打开WinCC

1.选择变量管理,选择SIMATIC S7 Protocol Suite,选择TCP/IP,右键点击选择系统参数,选择对应的逻辑系统参数,与本地连接一致。右键选择连接参数,设置IP地址,与PLC内部IP地址一致。右侧添加需要监测的变量。

图片7.png

2. 点击左下方变量记录,建立归档,添加过程变量,设置采集周期。

3. 在首页计算机中,点击启动,勾选变量记录运行系统,图形运行系统。用户归档。

图片11.png

4.回到WinCC主页打开图形编辑器,点击WinCC Online TrendControl,双击设置数据源,选择归档变量。保存后运行。得到如图所示变量曲线。