工控机连接设备间歇性丢包 点击:455 | 回复:8



jarvis1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2020年10月17日
发表于:2020-11-11 16:21:56
楼主
求助帖30分-未结帖

工控机通过交换机连接多个设备,如图所示中间连线表示网线,交换机型号分别为西门子:6GK5208-0BA10-2AA3和 6GK5216-0BA00-2AA3。情况如图所示:


image.png




楼主最近还看过



jarvis1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2020年10月17日
发表于:2020-11-12 08:13:07
1楼

大神们有知道怎么让设备不丢包嘛,因为涉及到焊接、铆接参数数据传输的问题,所以不能出现丢包。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-11-12 09:07:40
2楼

想办法让设备组成环网,环网的网络结构

兼顾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2020年11月03日
发表于:2020-11-12 13:56:20
3楼

谢谢分享!!

Turelies2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2020-11-12 14:46:36
4楼

为什么PC1要挂两个交换机,你用两块网卡????为什么不用交换机级联,所有的PC都连接到交换机上?

jarvis1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2020年10月17日
发表于:2020-11-13 08:22:31
5楼

"Turelies2017" 的回复,发表在4楼
        对内容: 【为什么PC1要挂两个交换机,你用两块网卡????为什么不用交换机级联,所有的PC都连接到交换机上?...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


因为现场每条生产线差不多 3套PLC,每套PLC都要连到一台工控电脑上,方便采集数据。现场这台电脑加了一张四网口网卡,经常会出现这种丢包现象。

jarvis1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2020年10月17日
发表于:2020-11-13 08:24:06
6楼

因为考虑到每台电脑只能查看/修改这一条线体的数据,所以不能连接到车间环网上。

jarvis1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2020年10月17日
发表于:2020-11-16 08:46:53
7楼

有大佬知道吗

云溪韵韵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2019年8月05日
发表于:2020-12-16 18:44:44
8楼

交换层级过多了,一般来说交换机不要超过三个;不然会出现掉包情况,具体原因问下交换机厂商


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师