项目说明:

   用eplan 绘制原理图,用欧姆龙CP1H-X40DR-A实现,原理图及原程序在附件中打包可下载。

  1、在手动、单周期、连续、单步、四种工况下用传统的启保停步进顺控编程,方便现场调试,第一步完成后进行下一步,以此类推,上一步完成作为本步的接通条件,下一步接通作为本步的断开条件。

  2、只采用辅助继电器和时间断电器,作为程序框架进行演示,对其他类型PLC亦适用有通用性,实际工作可根据要求添加输入、输出地址等作相应修改。本程序用了十步,实际工作可根据要求增减步数,也可将多余的步数的时间设为0跳过该步。

  3、用欧姆龙PLC软件CX-ONE中的CX-Designer进行联合仿真。

  4、程序功能:所有各步只有按下停止按钮才有可能接通,再次按下所有各步立即停止。

     停止+连续+启动:各步自动依次执行周期循环直到按下停止;

     停止+单周期+启动:各步自动依次执行到最后一步停止

     停止+单步+启动:从第一步开始按一下启动按钮执行一步,循环执行;

     停止+对应步数手动+启动:对应该步动作(实际调试要加入必要的接通条件),取消该步手动动作停止。

   5、手动状况和其它工况互锁,连续和单周期互锁,

     对于单步为避免不活动步再次接通,本步要与其后面的各步的常闭点串联作为本步单步接通的条件(注意到下一步接通作为本步的断开条件其常闭点已串接到本步,最后一步是将第一步的常闭点串接到最后一步作为断开条件)

     为方便调试,手动操作时按下对应步数手动按钮时,启动按钮要一直按下松开动作停止。





正在下载,请等待……
下载附件需1积分!

1分不嫌少!



caibihui163

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:84
  • 注册:2009年6月26日
发表于:2022-09-12 11:44:01
61楼

学习了,不错!

dy99123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:845
  • 历史总积分:845
  • 注册:2023年2月16日
发表于:2023-02-16 19:37:05
62楼
感谢分享学习

张歌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:127
  • 注册:2014年12月19日
发表于:2023-04-16 21:59:21
63楼

感谢楼主的资料分享

sgf_68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 336回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:82
  • 注册:2004年8月11日
发表于:2023-10-26 10:52:08
64楼

谢谢分享,学习了学习了

Cheart

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 316回
  • 年度积分:49
  • 历史总积分:788
  • 注册:2020年9月02日
发表于:2024-04-26 08:44:45
65楼

感谢楼主分享经验

Cheart

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 321回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:790
  • 注册:2020年9月02日
发表于:2024-04-26 08:45:38
66楼

感谢楼主分享经验

微信用户

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2019年11月22日
发表于:2024-08-06 10:14:23
67楼

感谢分享  十分不错的资料

回复本条

    

zg11168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2022年8月19日
发表于:2024-10-24 08:19:57
68楼

谢谢楼主分享

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页