西门子定位器防潮小窍门 点击:74 | 回复:0



工控关二爷

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:251帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:829
  • 注册:2020年7月27日
发表于:2020-08-21 15:53:00
楼主

  西门子定位器在潮湿的环境当中,防护等级不能满足要求,为了阻止水渗入定位器,保证定位器的正常使用,我们需要根据组装的位置采取必需的措施。

 

  1.从程序上检查:

 

  ·检查插座电气连接密封。

 

  ·检查外壳盖密封(损伤、污物),如有必要清洗或更换。

 

  ·配管布置应能使雨水或凝结水在SIPART PS2终端块前沿管子滴掉。

 

  ·有可能时安装SIPART PS2使位于外壳外面的烧结铜消音器朝下(垂直组装时),如果不可能,那就用带塑料管的螺丝套代替消音器。

 

  2.从西门子定位器的组装:

 

  ·从外壳表面的排气口拧开螺丝,取出烧结铜消音器。

 

  ·把螺丝套拧入排气口。

 

  ·把塑料管套在螺丝套上并固定紧。

 

  ·用电缆扎带固定塑料管,使用出口朝下。

 

  ·确保塑料管不扭结,使排气畅通。

 

  除了以上需要注意的问题以外,我们也要考虑西门子定位器的安装位置,避免靠近水源、水汽的位置。