台达计数器无穷大怎么写 点击:485 | 回复:6



mulinlin184339013

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2020-08-10 17:38:11
楼主
求助帖30分-已结帖

断电保存在显示屏上,谢谢



楼主最近还看过



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2020-08-11 19:13:26
1楼

显示屏上就是32位整数,至于断电,那个如果是跟PLC联机的触摸屏,断电了屏都熄灭了,还显示个毛?

如果是屏不断电的,可以写脚本,检测到PLC脉冲(正常一般0.5S)上升沿将PLC计数值写入屏内存,这样屏就会一直有数据,PLC联机就根据PLC计数值刷新,PLC断电后就显示断电前数据不变


chemixi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2014年5月19日
发表于:2020-08-12 15:25:46
2楼

使用PLC中的断电保持区来存储计数器的值,ES/EX/SS系列的PLC有掉电保持功能的元件有: D408-D599 ,其他的可以查看下手册,你的问题描述太少了。

张海杰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 35回
  • 年度积分:92
  • 历史总积分:324
  • 注册:2019年5月21日
发表于:2020-08-12 15:27:43
3楼

电话卡看到的空间卡拉

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:224
  • 历史总积分:44417
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2020-08-14 07:18:06
4楼

楼住是要问,PLC断电保存区域的寄存器吗,如果是,那么请说出你的型号,PLC,

一般是从D200开始的

陈德富

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:17帖 | 253回
  • 年度积分:94
  • 历史总积分:5319
  • 注册:2020年5月30日
发表于:2020-08-31 10:14:33
5楼

无穷大,你可以这样写,比如C0加到10000的时候,就C1计数一次。并且把当前C0计数器清零,重新计数。最后计数个数就是C1*10000+C0里的值,即为总共的统计值。


至于在显示屏上面显示。可以设置2个寄存器,一个是C0,一个是C1。计算方法还是按照上面的那个来就可以。断电保持,请用D408--D599.

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-09-20 13:31:18
6楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师