无锡艾默森ModbusTCP转Profinet从站配置方法 点击:1213 | 回复:6



mcn-link

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:203
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2020-08-04 10:10:12
楼主

本案例是模拟将无锡艾默森Modbus TCP转Profinet网关设备数据接入到西门子PROFINET网络中。使用设备为西门子S7-1200型PLC,无锡艾默森MCN-PN3011型网关。Mosbus从站为电脑安装modbus poll软件。

1.打开西门子博图软件新建新项目

图片1.png

2.安装GSD文件

图片2.png

3.添加模块

图片3.png

4.设置Modbus TCP转Profinet网关名称和IP地址

本例为MCN-PN3011,IP为192.168.20.5

图片4.png

5.配置输入输出字节长度,本例为8个字节即4个寄存器

图片5.png

6.下载配置

7.设置Modbus TCP转Profinet网关参数

点击新建选择PN2MS

图片6.png

8.设置Modbus TCP转Profinet网关在Profinet网络中的设备名和IP地址

(注意:要和博图中组态一致)

图片7.png

9.设置网关tcp端的IP

图片8.png

10.下载配置到网关,即可使用

图片9.png

11.打开Modbus Poll软件,连接服务器端(注意:不是Profinet端IP地址,是Modbus TCP服务端地址)

图片10.png

12.网关的参数地址

以03,10功能码为例

Q地址所输出数据的寄存器范围为750-1499

I地址输入数据寄存器地址范围为0-749

图片11.png

13.如图,主站对寄存器地址0写入数据,对应i地址的起始地址IW68

Q地址的输出数据在主站从寄存器地址750开始读取对应Q地址的起始地址QW64

图片12.png



楼主最近还看过



郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:112帖 | 2222回
  • 年度积分:901
  • 历史总积分:43825
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2020-08-04 12:27:29
1楼

感谢,顶起来

mcn-link

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:203
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2020-08-05 09:36:25
2楼

"郭远林" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【感谢,顶起来】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------谢谢

mcn-link

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:203
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2022-03-23 09:59:55
3楼

欢迎大家讨论技术问题

mcn-link

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:203
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2022-10-10 10:36:08
4楼

mcn-link

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:203
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2023-07-05 09:36:06
5楼

需要了解请留言

mcn-link

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:203
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2023-07-27 17:39:35
6楼


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师