西门子运动向导生成的数据如何修改 点击:214 | 回复:2



华焊

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2020年6月06日
发表于:2020-07-02 21:33:59
楼主

用SMART运动向导生成的手动库中,手动速度查出来地址为VD3254, 为何不能修改呀,有没有好的方法修改这个参数。  现在自己做的手动没有办法调速度 。



楼主最近还看过



华焊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2020年6月06日
发表于:2020-07-03 08:33:30
1楼

已经找到方法了,改了数据之后点停止再运行或运行CFG指令就可以了。

华焊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2020年6月06日
发表于:2020-07-03 08:36:49
2楼

测试中发现GOTO指令的D0NE一直有信号输出,

DONE端 在启动的时候才输出0,运行完后又置1,搞了个下降沿再检测上升沿,发现测试中有时候会有异常,头大,再试试其它方法


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师