信捷XC系列goon指令 点击:454 | 回复:3



TobyXie

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:69
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2020-06-29 09:25:19
楼主

信捷XC系列没有goon指令吗?

用什么指令可以继续未完成脉冲?

感谢




太月星辰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 156回
  • 年度积分:47
  • 历史总积分:635
  • 注册:2011年11月02日
发表于:2020-07-06 14:35:37
1楼

XD系列有goon指令,XC的翻手册没有找到。不过可以采用实时存当前的脉冲值,来计算到目标值还差多少脉冲,重新发一个自己计算好的脉冲。这样就算是继续了;之前XD系列我不知道有goon指令的用法,就采用的上述的方法,很笨,但是确实可以用。

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:686帖 | 3506回
  • 年度积分:2801
  • 历史总积分:97748
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2020-07-07 14:43:33
2楼

XC不知道支不支持?可以试一下,也可以自己计算出剩余脉冲,重新发送

Smile-lyc

  • [版主]
  • 精华:179帖
  • 求助:40帖
  • 帖子:3953帖 | 19381回
  • 年度积分:1390
  • 历史总积分:103602
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-08-04 09:29:32
3楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。