威胜电能表如何连接上位机WinCC 点击:417 | 回复:1



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2020-06-16 09:21:23
楼主

概述:

1带有DLT645协议接口的电能表(如威胜、科陆、华立、林洋、浩宁达电能表)转成以太网通讯( modbus TCP 协议或者S7-300的TCP/IP协议

2WinCC可以使用自身TCP/IP协议与德嘉DLT645/TCP协议转换器直接用网线相连,当然也可使用ModbusTCP 协议与之相连

3组态王、力控、KEPWARE等即可以用S7-300 TCP驱动与之连接,也可使用Modbus TCP驱动连接。

4)该DLT645/TCP协议转换器能够将10个电能表,每个电表29个电能数据通过网线传送到上位机中(尤其是WinCC、组态王、力控、Kepware中)

5)该DLT645/TCP协议转换器与电能表通讯的参数固定为:波特率2400、偶校验、8个数据位、一个停止位、DLT645 2007协议

总之大连德嘉的DLT645/TCP协议转换器,可以让您的系统进入网络时代,利用最流行的驱动,实现小众协议的广泛连接

image.png

通讯实例:

image.png

首先将模块IP地址设置好,如192.168.1.10

image.png

然后将所连接的电能表地址填入

image.png

通过modbus poll测试:

image.png

通过wincc测试:

image.png

1分不嫌少!


楼主最近还看过



sky2018

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:54帖 | 1689回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13042
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2020-06-17 08:37:51
1楼

最好给出一个DEMO.