200smart的PC电缆和USB电缆的区别,和串口助手通讯用哪根线,自己焊接线可以不
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
李滔宏
S7-200SMART自带网络端口和一个485端口,只用本体不加信号板和模块的话一般通讯都用网线直连或用USB转485通讯线,自己焊的话只有焊USB转485的通讯线而且前提是你会弄USB插头。不太明白跟串口助手通讯做什么,要是不能用网线的话,个人建议是直接买USB转485接头
关育谋
串口通信调试的话,买一根USB转RS485电缆就可以,电缆的485+、485-分别接PLC的485通信口的3和8脚即可。
郭远林
个人建议是直接买USB转485接头.其实不用USB 现在基本上PLC一根网线替代所有的东东
白河清风
买个USB转485转接头就可以了。
引用 郭远林 的回复内容: 个人建议是直接买USB转485接头.其实不用USB 现...
-------------------------
用网线如何进行串口通信调试?
svvs2008
200smart除了c开头的经济型没有网线口,其他都有网口,直接网线连接电脑,是最佳方案,速度快,没干扰,简单方便。经济型只能买485转usb线了
引用 svvs2008 的回复内容: 200smart除了c开头的经济型没有网线口,其他都有...
楼主问的是串口通信调试用什么电缆,这又跟PLC是否带网口又有什么关系呢?
东哥和你妹
让我想起来当年用的西门子200了。usb转ppi
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
ydszyc888
了解下好好好学习辛苦楼主