求助,如何将Logix5000的标签导入FactoryTalkView? 点击:3223 | 回复:11



赵学磊

    
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:25帖 | 156回
  • 年度积分:162
  • 历史总积分:1076
  • 注册:2017年9月24日
发表于:2020-05-23 23:32:00
楼主
求助帖30分-已结帖

求助,请问各位大佬,如何将如何将Logix5000或者Studio 5000中的标签,导入FactoryTalk View中 ?

 看了手册,有这个功能,但是就是找不到需要的文件类型;

还请有做过的朋友知道下,谢谢;

手册上这么说:


1.png


然后可以选择四种数据文件:

2.png

但是我就是找不到这几种文件的任何一种:


3.png

该如何是好?




楼主最近还看过



林春胜

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 72回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:2875
  • 注册:2018年12月16日
发表于:2020-05-24 11:32:17
1楼

FactoryTalk View软件-工具菜单中标签导入和导出不行吗?


捕获3.PNG

赵学磊

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:25帖 | 156回
  • 年度积分:162
  • 历史总积分:1076
  • 注册:2017年9月24日
发表于:2020-05-24 13:39:54
2楼


引用 林春胜 的回复内容: FactoryTalk View软件-工具菜单中标签导...

-------------------------

不行,PLC(另存为)导出的标签是L5K的文件,直接导出的是CSV文件,FactoryTalk View软件-的标签导入,没有L5K类型的;PLC的CSV标签文件在导入时也不识别,只识别从FactoryTalk View软件导出的CSV文件;

Q458751110

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:53帖 | 865回
  • 年度积分:402
  • 历史总积分:4088
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2020-05-24 17:01:11
3楼

格式是不同的。

如果是批量做的话,在FTV里面建几个变量,然后导出用txt编辑。然后导入

赵学磊

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:25帖 | 156回
  • 年度积分:162
  • 历史总积分:1076
  • 注册:2017年9月24日
发表于:2020-05-25 07:55:49
4楼


引用 Q458751110 的回复内容: 格式是不同的。如果是批量做的话,在FTV里面建几个变量...

-------------------------

谢谢,难道只有这个方法,不能少点工作量么.................

tang115

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2016年6月06日
发表于:2020-05-25 10:57:55
5楼

你这是绕弯路了,你看的手册是导入Rslogix5和500控制器变量用的,这是老办法。

既然你有Rslogix5000/studio5000控制器,你就不需要在FTview里这么做,因为可以直接用FTview里的RSlinx Enterprise关联ACD文件,这样就能直接使用Rslogix5000的变量,这是罗克韦尔的一大亮点。

赵学磊

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:25帖 | 156回
  • 年度积分:162
  • 历史总积分:1076
  • 注册:2017年9月24日
发表于:2020-05-25 23:34:46
6楼


引用 tang115 的回复内容: 你这是绕弯路了,你看的手册是导入Rslogix5和50...

-------------------------

我是看的一个视频,用的也是LOGIX5000软件,组态是RSVIEW 32,可以直接将LOGIX5000 用“另存为”保存为“L5K”文件,然后RSVIEW 32可以直接导入这种文件,但是32以后好像就没有这个功能了。

这个视频网上还能找到,是刘文志的;

您说的直接搜索标签,这个我也在用,就是想知道导入导出还能不能实现;

tang115

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2016年6月06日
发表于:2020-05-26 09:48:34
7楼


回复内容:

对: 赵学磊 引用 tang115 的回复内容: 你这是绕弯路了,你... 内容的回复!

-------------------------

这功能应该是淘汰掉了,TIA现在也是wincc可以用step7的变量

赵学磊

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:25帖 | 156回
  • 年度积分:162
  • 历史总积分:1076
  • 注册:2017年9月24日
发表于:2020-05-26 23:03:12
8楼


回复内容:

对: tang115 回复内容:对: 赵学磊  引用 tang115 的回复... 内容的回复!

-------------------------

TIA比AB还简单些,可以直接拖变量到画面里;

不过AB可以没有装LOGIX软件的情况下,直接在线找到PLC标签,TIA要先把PLC程序上载才行吧;


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-06-30 08:38:02
9楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。

赵学磊

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:25帖 | 156回
  • 年度积分:162
  • 历史总积分:1076
  • 注册:2017年9月24日
发表于:2020-07-01 20:10:51
10楼


回复内容:

对: Smile-lyc 感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬... 内容的回复!

-------------------------

不好意思,整天忙的连手机都不能多看几眼,这个PLC的变量确实用不着导入到组态软件里面了,可以直接连接离线变量,就是有时候变量太多,加载的时间有点长;


赵学磊

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:25帖 | 156回
  • 年度积分:162
  • 历史总积分:1076
  • 注册:2017年9月24日
发表于:2020-07-01 20:11:35
11楼

此贴就当讨论吧,目前结贴了;

还有问题的朋友可以继续留言;