电磁流量计长处很多,在测量液体的体积流量时,能够不受液体的温度、压力、密度、粘度等的影响,因而得到了客户的喜爱,然而若是运用不标准会有误差发生,影响到测量后果。下面就让青天特克来为大家解答。
一、分体式电磁流量计管内液体未充溢
因为背压缺乏或流量传感器装置地位不良,致使其测量管内液体未能充溢,故障景象因不充溢程度和活动状况有不同体现。若大批气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障景象体现为误差增添,即流量测量值与实践值不符;若活动是气泡流或塞状流,故障景象除测量值与实践值不符外,还会因气相霎时遮蔽电极外表而涌现输入晃动;若程度管道分层活动中流通截面积气体局部增大,即液体未满管程度增大,也会涌现输入晃动,若液体未满管状况较重大,以至液面在电极以下,则会涌现输入超满度景象。这类故障起因在制作厂售后效劳事例中是常常碰到的,当属工程设计之误。
二、液体中含有固体
液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,能够发生的故障有;①浆液噪声;②电极外表玷辱;③导电沉积层或绝缘沉积层掩盖电极或衬里;④衬里被磨损或被沉积物掩盖,流通截面积减少。分体式电磁流量计传感器测量管绝缘衬里若沉积导电物资,流量信号将被短路而使仪表生效。因为导电物资是逐步沉积,本类故障通常不会涌如今调试期,智能电磁流量计而要运行一段时代后才露出进去。
三、液体中存在结晶
分体式电磁流量计应慎用有些易结晶化工物料在温度正常的状况下能正常测量,因为保送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温任务时不会结晶,然而电磁流量传感器的测量管难以实行伴热保温,因而,流体流过测量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。因为改用其余原理的流量计测量也同样存在结晶问题,所以在无其余更好方式的状况下,可选用测量管长度非常短的一种“环形”电磁流量传感器,并将流量计的下游管道伴热保温予以强化。在管道衔接方式上,斟酌流量传感器拆装不便,在一旦结晶时能不便地拆下保护。
四、电极和接地环材质抉择不当引发的问题
因材质与被测介质不匹配而引发故障的电磁流量计无检查、与介质接触的零部件有电极与接地环,匹配恰当除耐侵蚀问题外,只有是电极外表效应。外表效应应有:①化学反映(外表造成钝话膜等);②电化学和极化景象(发生电势);③触媒作用(电极外表生成气雾等)。接地环也有这些效应,插入式电磁流量计但影响程度要小一些。
五、液体电导率超越许可规模引发的问题
液体导电率若靠近上限值也有能够涌现晃动景象。因为制作厂仪表标准规则的上限值是在各种运用条件较好状况下可测出的zui低值,而实践条件不能够都很幻想,于是就屡次碰到低度蒸馏水或去离子水,其导电率靠近电磁流量计标准规则的上限值5,运用时却涌现输入晃动。通常以为能稳固测量的导电率上限值要高1~2个数量级。液体电导率可查阅有关手册,缺乏现成数据则可取样用电导率仪测定。但有时分也有从管线上取样去试验室测定以为可用,而实践分体式电磁流量计不能任务的状况。这是因为测电导率时的液体与管线内液体已有区别,譬如液体已排汇了大气中的CO2或NO,生成碳酸或硝酸,电导率增大。关于含有颗粒或纤维液体发生的噪声浆液,采用进步鼓励频率的方式能有效地改良输入晃动。有的频率可调的IFM3080F型DN300电磁流量计,测量浓度3.5%瓦楞纸板浆液,在现场以不同鼓励频率测量所显示刹时流量晃动量。当频率较低,为50/32Hz时,晃动高达10.7%;频率进步到50/2Hz,晃动下降至1.9%,后果十清楚显。
若您想了解电磁流量计以及污水电磁流量计价格,可前往青天特克咨询。