自力式调节阀组是一种无需外加能源而直接依靠被调介质自身的压力变化
进行自动调节压力的节能型产品, 可用于非腐蚀性(最高温度 350 摄氏度)液体、
气体和蒸汽等介质的压力装置。广泛应用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门
及城市供热、供暖系统。 在安装自力式调节阀组时,应注意以下几点:
(1) 阀在气体或低粘度液体介质中使用时,自力式压力调节阀为直立安装在水平
管上,当位置空间不允许时才倒装或斜装。
(2) 阀在蒸汽或高粘度液体介质中使用时,通自力式压力调节阀为倒立安装在水
平管上,冷凝器 ( 蒸汽用自力式 ) 应高于调压阀的执行机构而低于阀前后接管。 使
用前冷凝器应灌满冷水,以后约 3 个月灌水一次。
(3) 取压点应取在调压阀适当位置,阀前调压应大于 2 倍管道直径,阀后调压应
大于 6 倍管道直径。
(4) 为便于现场维修及操作,调压阀四周应留有适当空间。
(5) 当介质为洁净气体或液体时,阀前过滤器可不安装。
(6) 调压阀通径过大 (DN≥ 100 时) ,应有固定支架。
(7) 当确认介质很洁净时,过滤器可不安装。
(8) 位置实在不允许时,傍通阀 ( 手动 ) 可以省略 ( 我们不推荐 ) .
(9) 阀组后根据需要用户可选配止回阀、安全阀等
(10) 自力式阀根据计算通径可以小于管道直径,而截止阀、切断球阀、傍通阀、
过滤器则不能小于管道直径。