Modscan基本上是第三方通讯必备的调试软件,在这里跟大家分享。
1.首先要保证外部连接线正确连接好,确认数据的连接正常,搞定了硬件,下面进入到软件界面操作.
第一步: 单击菜单栏的Connenction ---à”connect”出现
第二步: 单击Rotocol Selection进入下一步
第三步:通讯参数设定:进行下面的设置操作.单击后出现的界面填写如下图所示的数据
2.Modbus的类型选择:
在Modbus Point Type就是要读取的寄存器区:
“01 : COIL STATUS ” 指1号命令DO寄存器
“02 : INPUT STATUS ” 指2号命令DI寄存器
“03 : HOLDING REGUSTER ” 指3号命令保存寄存器
“04 : INPUT REGISTER ” 指4号命令输入寄存器
按照硬件产品说明书指导选择哪一种类型。
3.所有参数设置完成后单击OK,如果对应串口有数据输入,就能获取数据。
备注:
采用Modbus/485信号接入要求如下:
1. Server通讯的参数为9600,8,1,无效验(可调整,但是目前企业通讯模式参数一致)
2. Server 的485地址是1
3. 采集点对应Modbus RTU 地址为4001开始,数据类型为RINT。
4. 提供的MOdbus RTU Server必须是国际标准版协议,使用Modscan调试软件能够测试通过。
楼主最近还看过