半双工串口通信实例26:台达SA2和西门子S7-200串口通信
一、串口通信实例目的:
台达SA2主站数字量输入X0~X7控制西门子S7-200从站数字量输出Q0.0~Q0.7;
西门子S7-200从站数字量输入I0.0~I0.7控制台达SA2主站数字量输出Y0~Y7。
二、通信硬件连接:
1、台达SA2从站COM2通信口端子含义:
A:即为RS485发送\接收+信号
B:即为RS485发送\接收-信号
2、西门子S7-200从站Port0通信口端口含义:
3脚即为RS485发送\接收+信号
8脚即为RS485发送\接收-信号
3、通信硬件连接:
台达SA2主站之COM2的A 接 西门子S7-200从站Port0通信口3脚;
台达SA2主站之COM2的B 接 西门子S7-200从站Port0通信口8脚;
三、台达SA2主站通信程序:
1、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符为STX、结束符为ETX;
3、将数字量输入X0~X7转换为ASCII码送入发送缓冲区中;
4、初始化开始启动发送;
5、发送完成后等待接收;
6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入Y0~Y7
四、西门子S7-200从站通信程序:
(一)、主程序:
1、发送缓冲区首地址为VB0、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符0x02、结束符0x03;
3、接收字节计数为4;
4、启动端口0接收完成中断;
5、启动端口0发送完成中断;
6、发送时的起始符和结束符保存至VB1和VB4中;
7、将8路数字量输入I0.0~I0.7转换为ASCII码保持至VB2和VB3里;
8、将接收到的2个ASCII码转换为16进制数据送入到Q0.0~Q0.7里;
9、初始化启动串口通信接收。
(二)、接收完成中断:
1、接收完成转存数据,将接收到的数据保持至VB41、VB42里;
2、启动定时器中断
(三)、定时器中断:
1、开启发送
(四)、发送完成中断:
1、发送完成后启动新的接收
五、通信程序高清截图提供下载:
楼主最近还看过