我们之前也遇到过这种情况,后来请供应商专业人员来现场帮我们查找原因,他们从几个方面帮我们查找原因,开始先在线缆上加了磁环,还是不行;后来把我们强电和弱电信号分开走线;最终查出来,是我们的模拟量信号线离设备大功率变频器太近,我们把模拟量信号走线位置调整,并且把模拟量信号线加了单独的屏蔽线之后,就解决了干扰问题。上海会通的技术人员工作态度非常敬业,专业能力强,帮我们解决了大问题。http://www.shhuitong.net/product/39/