对于PLC通讯大家并不陌生,目前绝大多数PLC都具有通讯功能,而且通讯协议也比较丰富。PLC之间可以通讯,PLC和变频器伺服可以通讯实现,PLC也可以和第三方设备进行通讯。
总之PLC通讯的应用使用是越来越广泛,程序的编写和硬件配置,不同PLC也不尽相同。但是道理总是万变不离其宗!
针对PLC的通讯技术,今天话题是PLC通过MODBUS协议和多台变频器通讯,欢迎大家积极分享你以前做过的案例。
活动参与需满足以下要求:
1、PLC,变频器品牌不限。要求使用MODBUS主从通讯。
2、截图上传硬件配置,参数设置(PLC和变频器参数设置)。
3、程序编写(也可以截图上传)。包括初始化、主从控制、轮询访问程序,报错程序。
4、通讯设计应注意事项。
奖励办法:
1、一等奖2人(图文并茂、案例完整分享),每人奖励100MP;
2、二等奖5人(基本符合活动要求案例),每人奖励50MP;
3、优秀参与奖10人,每人奖励200积分;
活动日期:
即日起(2020年3月23日——2020年4月30日)
参与方式:
1、跟帖参与(完整案例跟帖回复);
2、也可以另辟新帖参与,但必须把帖子链接跟帖回复。
楼主最近还看过
回复本条
引用 Smile-lyc 的回复内容: 互动即将结贴,没有参与的朋友抓紧了!MP和积分等你抱回家!
-------------------------
最近实在太忙,刚刚开新帖参与了:
http://bbs.gongkong.com/D/202004/827843_1.shtml
感谢论坛创办这样的活动、支持论坛!
回复本条
最近实在太忙,刚刚开新帖参与了:
http://bbs.gongkong.com/D/202004/827843_1.shtml
感谢论坛创办这样的活动、支持论坛!
回复本条
台达PLC与台达变频器通过modbus实现轮巡读写功能。
PLC 主站 变频器从站
1 硬件图
2 参数设置
变频器
0-20=1//频率来源 1通讯给定
0-21=1//运转指令来源 1外部端子
5-01=电机额定电流
5-02=电机额定功率
5-03=电机额定转速
9-00=地址
9-01=9.6//波特率 9600
9-04=8 //通讯格式 8E1(ASCII)
PLC 无需设置
3 程序
程序初始化及com2通讯参数设置
轮巡开始
写1站频率 台达写入5000对应50.00hz
读1站频率 台达读出5000对应50.00hz
后面2-6站以此类推,走完第六站后SET M400返回1站。
4 触摸屏参数设置
输入参数设置
显示参数设置
5 注意事项
在通讯的时候经常会出现通讯不上的问题,前期工作非常重要,应该注意每台的线路+-区分,有一台出现接反就会导致通信失败。程序中每次只能读写一条指令,为了使轮巡能正常执行下去,每条指令可添加通讯超时延时及报警。
回复本条