半双工串口通信实例22:松下FPX和松下FPX串口通信 点击:324 | 回复:9



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-17 10:33:47
楼主

半双工串口通信实例22:松下FPX和松下FPX串口通信

一、串口通信实例目的:

松下FPX主站数字量输入X0~X7控制松下FPX从站数字量输出Y0~Y7;

松下FPX从站数字量输入X0~X7控制松下FPX主站数字量输出Y0~Y7。

二、通信硬件连接:

1、松下FPX主站FPX-COM3通信插件端子含义:

该插件板后的拨码开关1、2、3打到ON位置、4打到OFF位置

S+:即为RS485发送\接收+信号

S-:即为RS485发送\接收-信号

2、松下FPX从站FPX-COM3通信插件端子含义:

该插件板后的拨码开关1、2、3打到ON位置、4打到OFF位置

S+:即为RS485发送\接收+信号

S-:即为RS485发送\接收-信号

3、通信硬件连接:

松下FPX主站COM3通信插件S+ 接 松下FPX从站COM3通信插件S+;

松下FPX主站COM3通信插件S- 接 松下FPX从站COM3通信插件S-;

三、松下FPX主站通信程序:

1、发送字节计数为4;

2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、通用通信、起始符为STX、结束符为ETX;

3、将数字量输入X0~X7转换为ASCII码送入发送缓冲区中;

4、初始化开始启动发送;

5、发送完成后等待接收;

6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入Y0~Y7


四、松下FPX从站通信程序:

1、通信参数设置:通信模式为通用通信、通信速率为9600bps、通信格式为8,N,1、起始符为STX、结束符为ETX、接收缓冲区首地址为DT10、接收缓冲区容量为2;

2、数字量输入X0~X7转换为ASCII码送入至DT1里;

3、初始化即开始接收,处理接收到的数据,最终送入到数字量输出Y0~Y7里;

4、接收完毕后延时开始触发发送,将数字量输入X0~X7发送出去;

五、通信程序高清截图提供下载:

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-17 10:34:50
1楼

六、通信测试:

硬件接线完成后,分别将松下FPX主站通信程序、松下FPX从站通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现:

发表于:2020-03-17 11:04:55
2楼

主站程序附加说明:

主站程序在松下FPX实物测试通过,稍加修改即可应用到松下FPXH、FPXL等实物上。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-17 11:05:16
3楼

从站程序附加说明:

从站程序在松下FPX实物测试通过,稍加修改即可应用到松下FPXH、FPXL等实物上。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-17 11:05:39
4楼

附件为松下FPX主站和松下FPX从站通信程序截图,有需要者可以直接下载!大家有问题也可以随时跟帖交流。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-17 11:05:51
5楼

最近一段时间将会持续分享三菱FX3U、西门子S7-200、欧姆龙CP1H、松下FPX、台达SA2、STC12单片机之间半双工串口通信实例

有需要下载者,可以去主页选择下载:
http://home.gongkong.com/Topic/?uid=172273


120720327

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2014年4月10日
发表于:2020-03-18 20:52:47
6楼

谢谢楼主,学习学习

工控网88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2239回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:284
  • 注册:2019年8月17日
发表于:2020-03-19 23:23:05
7楼

谢谢楼主,学习学习

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-21 12:17:41
8楼


引用 120720327 的回复内容: 谢谢楼主,学习学习

-------------------------

有问题可以随时跟帖交流。

wufan_fan01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2012年5月22日
发表于:2020-04-07 15:19:31
9楼

谢谢关工分享!我只有FPΣ的PLC,请问能完成通信任务么?如果无法通信,需要哪些修改?