在净水联动试车正常经确认后,开通渗滤液进水管道,使渗滤液进入处理系统,进行系统工艺总调试。与此同时正式取样、化验、分析,得出各采样点水质分析指标后,确定水处理效果;当总出水指标达到设计要求后,即完成调试任务。工艺调试总的原则是逐级、单座调试。系统开始调试前,对渗滤液进行水质监测详细指标有:CODCr、BOD5、NH3-N、pH值、碱度等,水质监测后方可开始整个系统调试。
1)接种
MBR池接种的污泥与UASB反应器相同,总计接种污泥40吨。在培养初期,按照进水、闷曝、沉淀、排放顺序操纵,即间歇培养。第一次投加渗滤液为池容的10%,用净水加满整个池子,同时根据水质投加营养物质,保证营养元素的比例。开动曝气系统,在不进水的情况下连续曝气24小时。
2)连续运行
连续运行可配合UASB负荷晋升进行,直接承接UASB出水。当第一次加料曝气并泛起恍惚的活性污泥絮凝体后,就可将好氧池休止曝气,使混合液静止沉淀,2~3h后排放澄清液,所排放的澄清液占总体积的50%~70%,然后每2天进渗滤液量递增10%,其余步骤同上,营养物隔3天加一次,每次加入量为上次的60%。一周后天天监测出水CODcr、SS及曝气池中DO浓度、悬浮污泥浓度(MLSS)及污泥沉降比SV30等。控制曝气量,保证好氧池中的溶解氧为2~3mg/l。缺氧池中的溶解氧为0.5 mg/L,调节营养物比例在COD:N:P=100:5:1,及PH在7.5~8.5之间。
通过生物相的观测,可以观测到菌种的种群数及糊口状况,以判定调试的进展状况。
3)污泥驯化好并且污泥浓度达到3000mg/L时,可开启抽吸泵,并将流量调至尺度流量,刚开始时调低产水量,运行不乱后,慢慢增大产水量。
楼主最近还看过