当前位置:
plc程序中做压力传感器零漂自动清零的功能
回复 | 人气 | 打印
曹乾 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-03-04 07:55:13 楼主

压力传感器有零点漂移,空载显示80N,除了手动调整信号放大器的零点这个方法,怎样在plc程序中编写程序,实现压力在某一范围内(零点漂移的范围内)自动归零的功能

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

幸福的小石头 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-03-04 08:15:42 1楼
 

比较一下就行呗,就是个分情况传送数据问题

  回复 引用 举报
v101011 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-03-04 09:16:55 2楼
 

就是一个比较,在一定范围内,MOV0到输出的数据就可以了

  回复 引用 举报
曹乾 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-03-04 16:01:41 3楼
 


回复内容:

对: v101011 就是一个比较,在一定范围内,MOV0到输出的数据就可以了 内容的回复!

-------------------------

你好,我知道MOVE指令将0赋值给变量,但是这台设备是要求在运行时实时采集压力数据的,如果比较,规定某一范围赋值为0则会造成压力采集不完整,怎么区分开呢,实现每次运行之前清掉零漂,运行之后不生效,完整采集数值,请大家提供一个思路

  回复 引用 举报
v101011 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-03-04 18:39:02 4楼
 


引用 曹乾 的回复内容: 回复内容:对: v101011  就是一个比较,在一定...

-------------------------

不知道有没有运行信号,如果有的话就再MOV之前加一个运行信号的常闭点的条件

  回复 引用 举报