半双工串口通信实例12:西门子S7-200和STC12单片机串口通信 点击:580 | 回复:5



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-25 10:36:35
楼主

半双工串口通信实例12:西门子S7-200和STC12单片机串口通信


一、串口通信实例目的:

西门子S7-200主站数字量输入I0.0~I0.7控制STC12单片机从站数字量输出DO01~DO08;

STC12单片机从站数字量输入DI01~DI08控制西门子S7-200主站数字量输出Q0.0~Q0.7。

二、通信硬件连接:

1、西门子S7-200主站Port0通信口端口含义:

3脚即为RS485发送\接收+信号

8脚即为RS485发送\接收-信号

2、单片机串口2通信口端子含义:

3脚:即为RS485发送\接收+信号

8脚:即为RS485发送\接收-信号

3、通信硬件连接:

西门子S7-200主站Port0通信口3脚 接 单片机串口2的3脚;

西门子S7-200主站Port0通信口8脚 接 单片机串口2的8脚;

三、西门子S7-200主站通信程序:

1、发送字节计数为4;

2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、自由口通信;

3、接收字节计数为4;

4、启动接收完成中断、发送完成中断;

5、发送起始符为0x02、结束符为0x03;

6、将西门子S7-200数字量输入I0.0~I0.7转换为ASCII码保持至VB2、VB3里;

7、接收到的2个ASCII码转换为16进制送入西门子S7-200主站输出里;

8、初始化启动发送;

9、产生发送完成中断后,开启接收;

10、产生接收完成中断后,开启定时中断;

11、产生定时中断后,开启新一轮发送。


四、STC12单片机从站通信程序:

1、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符0x02、结束符0x02;

2、STC12单片机从站8路输入DI01~DI08转换为ASCII码保存至发送缓冲区里;

3、初始化等待接收,接收完成后,处理接收到的数据;

5、接收完成后,延时10ms开始发送,将STC12单片机从站8路数字量输入DI01~DI08发送出去。

五、通信程序高清截图提供下载:

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-25 10:36:59
1楼

六、通信测试:

硬件接线完成后,分别将西门子S7-200主站通信程序、STC12单片机从站通信程序下载后,断电再次上电,此时即可实现:

发表于:2020-02-25 10:37:27
2楼

主站程序附加说明:
主站程序在西门子S7-200实物测试通过,稍加修改即可应用到西门子200 Smart实物上。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-25 10:38:52
3楼

从站程序附加说明:
从站程序在STC12单片机实物测试通过,稍加修改即可应用到STC其他型号单片机实物上。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-25 10:39:19
4楼

附件为西门子S7-200主站和STC12单片机从站通信程序高清截图,有需要者可以直接下载!大家有问题也可以随时跟帖交流。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-25 10:39:35
5楼

最近一段时间将会持续分享三菱FX3U、西门子S7-200、欧姆龙CP1H、松下FPX、台达SA2、STC12单片机之间半双工串口通信实例

有需要下载者,可以去主页选择下载:
http://home.gongkong.com/Topic/?uid=172273



热门招聘