半双工串口通信实例09:西门子S7-200和欧姆龙CP1H串口通信 点击:649 | 回复:13



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-19 10:13:35
楼主

半双工串口通信实例09:西门子S7-200和欧姆龙CP1H串口通信


一、串口通信实例目的:

西门子S7-200主站数字量输入I0.0~I0.7控制欧姆龙CP1H从站数字量输出100.00~100.07;

欧姆龙CP1H从站数字量输入0.00~0.07控制西门子S7-200主站数字量输出Q0.0~Q0.7。

二、通信硬件连接:

1、西门子S7-200主站Port0通信口端口含义:

3脚即为RS485发送\接收+信号

8脚即为RS485发送\接收-信号

2、欧姆龙CP1W-CIF11端子含义:

该插件板后的拨码开关2、3、5、6打到ON位置、4打到OFF位置

SDB+:即为RS485发送\接收+信号

SDA-:即为RS485发送\接收-信号

3、通信硬件连接:

西门子S7-200主站Port0通信口3脚 接 欧姆龙CP1W-CIF11之SDB+;

西门子S7-200主站Port0通信口8脚 接 欧姆龙CP1W-CIF11之SDA-;

三、西门子S7-200主站通信程序:

1、发送字节计数为4;

2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、自由口通信;

3、接收字节计数为4;

4、启动接收完成中断、发送完成中断;

5、发送起始符为0x02、结束符为0x03;

6、将西门子S7-200数字量输入I0.0~I0.7转换为ASCII码保持至VB2、VB3里;

7、接收到的2个ASCII码转换为16进制送入西门子S7-200主站输出里;

8、初始化启动发送;

9、产生发送完成中断后,开启接收;

10、产生接收完成中断后,开启定时中断;

11、产生定时中断后,开启新一轮发送。


四、欧姆龙CP1H从站通信程序:

1、串口1通信参数:波特率9600、格式8,N,1、模式RS232C、起始码0x0002、结束码0x0003;

2、欧姆龙CP1H数字量输入0.00~0.07转换为ASCII码保存至D1里;

3、初始化允许接收,接收缓冲区首地址为D11;

4、接收完成后,延时触发发送;

5、接收到的2个有效ASCII码转换为16进制送入数字量输出100.00~100.07

五、通信程序高清截图提供下载:

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-19 10:14:04
1楼

六、通信测试:

硬件接线完成后,分别将西门子S7-200主站通信程序、欧姆龙CP1H从站通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现:

发表于:2020-02-19 10:15:52
2楼

主站程序附加说明:

主站程序在西门子S7-200实物测试通过,稍加修改即可应用到西门子200 Smart实物上。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-19 10:16:21
3楼

从站程序附加说明:
从站程序在欧姆龙CP1H实物测试通过,稍加修改即可应用到欧姆龙CP1L、CP1E等实物上。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-19 10:16:51
4楼

附件为西门子S7-200主站和欧姆龙CP1H从站通信程序高清截图,有需要者可以直接下载!大家有问题也可以随时跟帖交流。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-19 10:17:03
5楼

最近一段时间将会持续分享三菱FX3U、西门子S7-200、欧姆龙CP1H、松下FPX、台达SA2、STC12单片机之间半双工串口通信实例

有需要下载者,可以去主页选择下载:
http://home.gongkong.com/Topic/?uid=172273


栀子花开宋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 353回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年6月03日
发表于:2020-02-20 11:28:02
6楼

下来看看!非常感谢楼主!

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-20 13:26:12
7楼


引用 栀子花开宋 的回复内容: 下来看看!非常感谢楼主!

-------------------------

有问题可以随时跟帖交流哦!

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:221帖 | 1789回
  • 年度积分:173
  • 历史总积分:3289
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2020-02-21 11:28:13
8楼

学习学习。。。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-21 12:34:42
9楼


引用 袁泉 的回复内容: 学习学习。。。

-------------------------

看到你一个提问的帖子,不知道问题解决了吗?

gk201711

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2018年4月15日
发表于:2020-02-27 17:50:50
10楼

太好了吧,好项目

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-04 14:58:10
11楼


引用 gk201711 的回复内容: 太好了吧,好项目

-------------------------

这个谈不上项目,只是不同品牌PLC之间的自定义协议串口通信

石木金

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2020年2月19日
发表于:2020-03-06 08:57:23
12楼

感谢楼主分享!了解了解。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年3月17日
发表于:2020-03-06 10:12:01
13楼


学习了学习



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师