半双工串口通信实例01:三菱FX3U和三菱FX3U串口通信 点击:1389 | 回复:13



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-03 14:08:21
楼主

半双工串口通信实例01:三菱FX3U和三菱FX3U串口通信


一、串口通信实例目的:

三菱FX3U主站数字量输入X0~X7控制三菱FX3U从站数字量输出Y0~Y7;

三菱FX3U从站数字量输入X0~X7控制三菱FX3U主站数字量输出Y0~Y7。

二、通信硬件连接:

1、三菱FX3U主站FX3U-485-BD端子含义:

SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号

SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号

SG即为信号地

2、三菱FX3U从站FX3U-485-BD端子含义:

SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号

SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号

SG即为信号地

3、通信硬件连接:

三菱FX3U主站FX3U-485BD之SDA和RDA短接后 接 三菱FX3U从站FX3U-485BD之SDA和RDA短接;

三菱FX3U主站FX3U-485BD之SDB和RDB短接后 接 三菱FX3U从站FX3U-485BD之SDB和RDB短接;

三菱FX3U主站FX3U-485BD之SG 接 三菱FX3U从站FX3U-485BD之SG。

三、三菱FX3U主站通信程序:

1、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、8位数据模式、起始符0x02、结束符0x03;

2、三菱FX3U主站8路输入X0~X7转换为ASCII码保存至D1、D2寄存器里;

3、三菱FX3U主站程序RS指令发送缓冲区首地址D1、发送字节计数为2、接收缓冲区首地址D11、接收字节计数为2;

4、初始化延时1000ms后触发开始发送标志位,开始发送;

5、接收完成标志位置位后,将接收到的数据保持至D41、D42寄存器里,转换为16进制数据送入三菱FX3U主站数字量输出Y0~Y7。


四、三菱FX3U从站通信程序:

1、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、8位数据模式、起始符0x02、结束符0x02;

2、三菱FX3U从站8路输入X0~X7转换为ASCII码保存至D1、D2寄存器里;

3、三菱FX3U从站程序RS指令发送缓冲区首地址D1、发送字节计数为2、接收缓冲区首地址D11、接收字节计数为2;

4、初始化等待接收,接收完成标志位置位后,将接收到的数据保持至D41、D42寄存器里,转换为16进制数据送入三菱FX3U主站数字量输出Y0~Y7;

5、接收完成后,延时10ms开始发送,将三菱FX3U从站8路数字量输入X0~X7发送出去。

五、通信程序高清截图提供下载:

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-03 14:09:10
1楼

五、通信测试:

硬件接线完成后,分别将三菱FX3U主站通信程序、三菱FX3U从站通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现:

三菱FX3U主站数字量输入X0~X7控制三菱FX3U从站数字量输出Y0~Y7;

三菱FX3U从站数字量输入X0~X7控制三菱FX3U主站数字量输出Y0~Y7。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-03 14:12:07
2楼

主站程序附加说明:
主站程序在三菱FX3U实物测试通过,稍加修改即可应用到三菱FX3G、FX3S等实物上。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-03 14:12:49
3楼

从站程序附加说明:
从站程序在三菱FX3U实物测试通过,稍加修改即可应用到三菱FX3G、FX3S等实物上。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-03 14:14:52
4楼

即日起,将会持续分享三菱PLC、西门子PLC、欧姆龙PLC、松下PLC、台达PLC、单片机之间半双工串口通信实例。有需要下载者,可以去主页选择下载:
http://home.gongkong.com/profile/?uid=7-9616-2DB563252291

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-02-06 19:20:13
5楼


引用 关育谋 的回复内容: 即日起,将会持续分享三菱PLC、西门子PLC、欧姆龙P...

-------------------------

感谢关工对论坛大力支持

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-06 21:15:35
6楼


引用 Smile-lyc 的回复内容: 引用 关育谋 的回复内容: 即日起,将会持续分享三菱P...

-------------------------

我这里有关通信的案例还很多,后续持续分享哦!

ju691031

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2258回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:106
  • 注册:2010年7月16日
发表于:2020-02-08 09:57:06
7楼

感谢关工对论坛大力支持

a119937115

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 313回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:287
  • 注册:2019年11月23日
发表于:2020-04-29 14:31:42
8楼

不错的文章分享,感谢


江电研

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 71回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:756
  • 注册:2019年1月15日
发表于:2020-04-30 10:12:13
9楼

学习学习谢谢分享

hopings

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2015年1月18日
发表于:2020-05-02 21:46:31
10楼

不错的文章分享,感谢

道承

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2020-05-03 10:48:58
11楼

感谢关工分享

kingbird4444

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2016年5月27日
发表于:2020-05-03 11:13:16
12楼

三菱FX3U主站FX3U-485-BD端子含义:

SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号

SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号

SG即为信号地



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师