1.带有 modbus RTU 接口的 PLC 转成以太网通讯( modbus TCP 协议)

2.各种带有 modbus RTU 协议的现场仪表、设备转换成以太网通讯(modbus TCP 协议) 例如:电脑(组态王、力控、WinCC、KepwareOPC...)、触摸屏通过以太网,即 modbus TCP 协议通过我们的该协议转换器,与现场仪表、PLC、DCS 等带有 modbus RTU 协议(RS485)) 的设备进行通讯

3.尤其适用于很多工业仪表的开发者,因为 modbusRTU 的接口非常容易制作,而以太网接 口的设计和制作就门槛很高,研发者使用我们的产品,就能迅速将 RS485 通讯提升为以太网 通讯,产品档次和研发速度都得到提升。

1.jpg

实例演示:

用ModbusTCP转ModbusRTU转换器,用来连接ABB的变频器,然后用200SMART PLC控制这个ABB变频器,下面以200SMART PLC读取变频器的其中一个参数温度来举个例子:

一、所用硬件设备:

1.ABB品牌变频器型号ACS510

2.ModbusTCP转ModbusRTU模块

3.西门子200SMART PLC

二、硬件连接图示如下

2.jpg

三、参数设置如下:

1.ABB变频器默认的通讯参数为:9600,n,8,1;站号地址1

2.ModbusTCP转ModbusRTU模块设置的相关参数:

(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置

3.jpg

4.jpg

(2)Modbus RTU侧从站设置

5.jpg

3. ACS510 ABB变频器寄存器地址是4010,这里用的是03功能码,形式为4xxxx将其设定温度参数改为123

6.jpg

4. 西门子200 SMART PLC程序如下:

注意:西门子modbus地址读写加一位,从4011开始,指针指向VW5000地址,然后监控表里就能读过来刚才变频器设定的数据,如下

7.jpg

可见,通过这样简单的操作设置,就可以实现上位机通讯,另外通过我们的这个模块也可以直接能和上位机监控软件通讯,如WinCC、组态王、力控……

使用我们这个模块的好处是,如果直接通过485方式连接的话,这样通讯稳定性不好,干扰很大,如果用我们模块的话,转成以太网方式要比485方式通信快,而且还不会有干扰。