信捷与西门子变频器MODBUS通讯提示功能码错误
回复 | 人气 | 打印
xuq 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-未结帖 发表于:2020-01-16 12:40:26 楼主

用的是信捷xc2-24r-e与西门子v20建立的MODBUS,D8137为13,查手册为功能码错误,如图

微信截图_20200116121556.png

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

xuq 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-01-16 13:42:42 1楼
 

做过的或懂得回答下,怎么解决啊,感谢啊

  回复 引用 举报
xuq 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-01-16 13:42:50 2楼
 

做过的或懂得回答下,怎么解决啊,感谢啊

  回复 引用 举报
关育谋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-01-16 15:22:56 3楼
 

你的变频器通信参数怎么设置的?

  回复 引用 举报
关育谋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-01-16 16:01:31 4楼
 

可以先用串口调试助手或者Modbus Poll调试助手测试一下变频器。

  回复 引用 举报
关育谋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-01-16 20:40:39 5楼
 

楼主,问题解决了吗?有没有使用第三方工具测试一下变频器呢?

  回复 引用 举报
不迟的开始 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-01-17 16:43:49 6楼
 

学会用串口调试助手

  回复 引用 举报
关育谋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-01-17 18:55:19 7楼
 


引用 xuq 的回复内容: 做过的或懂得回答下,怎么解决啊,感谢啊

-------------------------

需要监控PLC发出的命令

还需要使用第三方工具测试一下变频器。

  回复 引用 举报
gk20200118 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-01-18 10:49:22 8楼
 


回复内容:

对: xuq 做过的或懂得回答下,怎么解决啊,感谢啊 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
xuq 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-01-19 10:54:20 9楼
 

已解决谢谢

  回复 引用 举报
xuq 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-01-19 10:55:24 10楼
 


回复内容:

对: 关育谋 楼主,问题解决了吗?有没有使用第三方工具测试一下变频器呢? 内容的回复!

-------------------------

已解决,谢谢

  回复 引用 举报
关育谋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-02-05 13:57:54 11楼
 


引用 xuq 的回复内容: 回复内容:对: 关育谋  楼主,问题解决了吗?有没有使...

-------------------------

好的!有问题再来论坛。

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-02-21 12:36:27 12楼
 

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。

一起分享经验,一起进步!


  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-02-21 12:37:07 13楼
 


引用 xuq 的回复内容: 已解决谢谢

-------------------------

问题解决后,建议楼主分享一下解决办法,一起进步哦

  回复 引用 举报