电力电容器组投切运行与故障处理方法 点击:2141 | 回复:2



海文斯电气

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 3回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:159
  • 注册:2019年12月06日
发表于:2019-12-16 16:18:01
楼主

对于企业来说电力系统中,采用无功补偿,具有减少减少投资,降低用电成本,改善电网质量的作用其无功补偿主要起补偿作用的是内部电力电容器,如何让电力电容器组进行稳定投切运行与电容器发生故障时如何解决,就需要专业的技术能力了,现在就上述问题进行分析解决。

1.根据使用电网的功率因数和电力电容器组投切使用情况来看,一般功率因数小于0.9时,功率因数偏低时应该立即将电容器组投入使用,一旦功率因数超过1时,就应该将电力电容器组退出使用。

2.发生外壳变形严重或爆炸、起火冒烟,有放电点,异常噪音大,连接部位严重过热溶化等故障时,应电力电容器组立即退出运行

3.电力电容器组串联的断路器跳闸后不立即送电,应查明原因处理完毕后送电,并监视运行是否稳定

4.无论高、低压电力电容器,不准带有电荷合闸,因为合闸瞬间电压极性正好和电容器上残留电荷的极性相反,那么两电压相加将在回路上产生很大的冲击电流,易引起爆炸。所以为防止产生大电流冲击造成事故,重新合闸以前至少放电3分钟。

5.断开电源后,检修电力电容器组时,本身有放电装置的,检修工作人员工作前,应该人工放电,确保安全。




xlcd2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 216回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:113
  • 注册:2019年3月11日
发表于:2020-04-22 13:12:18
1楼


第三种只能改机构

王秀峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2020年5月13日
发表于:2020-05-13 09:46:14
2楼

好好好学习感谢分享辛苦


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师