串口通信实例003:三菱FX3U和欧姆龙CP1H串口通信 点击:346 | 回复:3



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-04 10:35:14
楼主

串口通信实例003:三菱FX3U和欧姆龙CP1H串口通信


一、实例实现目的:

三菱FX3U的8路数字量输入X0~X7控制欧姆龙CP1H的8路数字量输出100.00~100.07

二、通信连接:

1、三菱FX3U-485-BD端子含义:

SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号

SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号

SG即为信号地

2、欧姆龙CP1W-CIF11端子含义:

该插件板后的拨码开关2、3、5、6打到ON位置、4打到OFF位置

SDB+:即为RS485发送\接收+信号

SDA-:即为RS485发送\接收-信号

3、通信连接:

三菱FX3U-485BD之SDA和RDA短接后 接 欧姆龙CP1W-CIF11之SDB+;

三菱FX3U-485BD之SDB和RDB短接后 接 欧姆龙CP1W-CIF11之SDA-;

三、三菱FX3U通信程序:

1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、8位数据模式



2、输入X0~X7处理程序:将X0~X7共计8个位组成的1个字节转换为ASCII码最终保持至D1、D2的低8位里


3、RS指令程序:发送缓冲区首地址为D1、发送字节计数为2、接收缓冲区首地址为D11、接收字节计数为0


4、启动发送程序:上电初始化延时1000ms后开始启动发送,定时置位M8122,实现定时发送


四、欧姆龙CP1H通信程序:

1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为0x0002、报尾为0x0003


2、RXD接收指令程序段:接收缓冲区首地址为D11,接收字节个数为2


3、接收数据处理:将接收保存在D11中的两个ASCII码送入D41、将D41中的两个ASCII码转换为16进制数据送入D51,最终送入数字量输出100.00~100.07里




关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:745帖 | 5653回
  • 年度积分:86
  • 历史总积分:86152
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-04 10:35:34
1楼

五、通信测试:

硬件接线完成后,分别将三菱FX3U通信程序、欧姆龙CP1H通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现三菱FX3U的输入X0~X7控制欧姆龙CP1H的输出100.00~100.07

FEI022688

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2011年3月29日
发表于:2019-12-04 13:37:19
2楼

分享是一种传统美德

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:745帖 | 5653回
  • 年度积分:86
  • 历史总积分:86152
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-04 13:38:45
3楼


引用 FEI022688 的回复内容: 分享是一种传统美德

-------------------------

最近将会持续分享不同品牌PLC之间的自定义协议串口通信。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师