robingsion 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-07 09:53:01 楼主

背景:

变频器接受dcs 电流信号,反馈电机的转速(百分比)。


现象:

给定80%,反馈60%


检查变频器接受到的信号和dcs的一致。

检查变频器反馈72%,dcs显示61%

逐步排查问题,安全栅前转速反馈72,安全栅出来的61


把现场电缆脱开 ,用信号发生器测试安全栅和通道一切正常。


最终原因还未找到,找到再更新。

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报


楼主最近还看过

robingsion 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-08 07:51:51 1楼
 

更新下故障处理:

最后应该是线路有干扰,将现场电缆接地后恢复正常。

  回复 引用 举报