背景:
变频器接受dcs 电流信号,反馈电机的转速(百分比)。
现象:
给定80%,反馈60%
检查变频器接受到的信号和dcs的一致。
检查变频器反馈72%,dcs显示61%
逐步排查问题,安全栅前转速反馈72,安全栅出来的61
把现场电缆脱开 ,用信号发生器测试安全栅和通道一切正常。
最终原因还未找到,找到再更新。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
更新下故障处理:
最后应该是线路有干扰,将现场电缆接地后恢复正常。