背景:

变频器接受dcs 电流信号,反馈电机的转速(百分比)。


现象:

给定80%,反馈60%


检查变频器接受到的信号和dcs的一致。

检查变频器反馈72%,dcs显示61%

逐步排查问题,安全栅前转速反馈72,安全栅出来的61


把现场电缆脱开 ,用信号发生器测试安全栅和通道一切正常。


最终原因还未找到,找到再更新。

1分不嫌少!


楼主最近还看过



robingsion

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2019-11-08 07:51:51
1楼

更新下故障处理:

最后应该是线路有干扰,将现场电缆接地后恢复正常。