多台PLC链接通讯口损坏 点击:582 | 回复:6



一颗小小草

    
  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1683
  • 历史总积分:39928
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2019-10-11 14:49:25
楼主

如下图所示结构:

结构图.JPG

1台DVP48EH00R3下面链接9台DVP24ES00R2,调试运行正常后,一夜之间突然10台PLC的通讯连接中断,现场检查后发现,10台PLC的COM2通讯口(RS485)全部损坏(拆了一台发现通讯端口板子上器件明显有烧焦现象)。

初步认为接地没有搞好,现场大功率高压变频干扰造成。目前想在各节点加装RS485隔离器,不知道能不能解决这个问题?请大家推荐性价比高的RS485隔离器。

PS:电话中现场调试人员描述,所有PLC都安装在封闭的金属箱体内,通讯线屏蔽层在箱内连接箱体外壳,箱外壳体没有接地。系统运行时,主站(1台DVP48EH00R3)旁边有高压大功率变频器工作,其余分站远离这个环境。刚调试好运行时,有过主站接收的分站状态量(数字量)不稳定现象(本来没信号,主站指示灯不亮,突然瞬间闪亮一下)。



楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-10-11 15:25:38
1楼

应该是现场强电与弱电混合走线了,这种问题很头疼,走线不规范,强电弱电接地全部搞在一起,先从现场布线开始排查吧,反正你这问题想着就头疼

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2019-10-11 15:48:04
2楼

能把烧坏部分的电路拍照片上传就更好了。也许不是由于大功率变频设备引起的,是其他原因引起,原因还得结合现场运行状态进行分析。

海棉

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 405回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:21688
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2019-10-18 13:36:28
3楼

所有站的负极共地。

GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2019-10-18 13:44:31
4楼

欢迎楼主持续更新此故障排查的最新进度

一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1683
  • 历史总积分:39928
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2019-10-30 15:53:43
5楼


回复内容:

对: GKstudying 欢迎楼主持续更新此故障排查的最新进度 内容的回复!

-------------------------

现场调试人员回公司了,带来的结果大跌眼镜。原来是其中一个站的相序检测器三相AC660电流过大造成器件塑胶壳熔化导致交流电串到二次端DC24V(DC24V是PLC输出的传感器电源),再串到PLC内通讯接口部分,导致其他所有链接的PLC通讯接口都损毁。

问题的关键还是三相AC660前端(上端)开关没有保护跳闸。

一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1683
  • 历史总积分:39928
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2019-10-30 16:14:44
6楼


回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 能把烧坏部分的电路拍照片上传就更好了。也许不是由于大功... 内容的回复!

-------------------------

还真让你说准了。

祸端(三相交流660V相序检测器)


受影响站点PLC通讯端口损坏的器件


受影响站点PLC外观

123.jpg

灾祸中心现场(刚好是中间的4#站)


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师