当前位置:
求助:欧姆龙CPM1A-AD041模拟量问题
回复 | 人气 | 打印
红酒—77 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-未结帖 发表于:2019-10-03 15:44:23 楼主


主机CP1E-N30DR-A   模拟量模块CPM1A-AD041(采集模块只接了第一路,PT100的温度传感器,其他三路都为空)

测量范围-20~150℃

传感器的量程具体多少忘记了  大概就是-50~350之间


按照资料写的上面的程序,实际数值应该在28左右,但是显示数值师452.2(触摸屏里的显示,设置数值类型为有符号十进制数,)

请教大咖们帮忙看下错在哪里了



分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

okma11 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-03 18:43:38 1楼
 

请把整套程序和屏程序都发上来

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-03 18:56:41 2楼
 

先监控看看PLC端显示数值多少,再对比触摸屏显示看看是否一样,如果PLC端有问题,那就是换算出问题了,度娘上找一下换算公式,对应加减乘除进行计算及数值之间转换

  回复 引用 举报
红酒—77 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-04 07:48:45 3楼
 


回复内容:

对: 请叫我王老湿 先监控看看PLC端显示数值多少,再对比触摸屏显示看看是... 内容的回复!

-------------------------


能详细说下么?

  回复 引用 举报
时三——王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-05 18:15:21 4楼
 

在目标温度点,调整乘法系数和加法系数,使显示值等于目标值;再取一个温度点,确认误差,修正乘法系数和加法系数。两点反复修正,直到两点显示都准确。加法系数修正基准误差;乘法系数修正斜率。就是温度显示校准过程。

  回复 引用 举报
红酒—77 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-05 19:31:16 5楼
 


回复内容:

对: 时三——王者之师 在目标温度点,调整乘法系数和加法系数,使显示值等于目标... 内容的回复!

-------------------------

虽然我还是没看懂  

但是我觉得您一定是高手 ,希望您能抽出点时间详细讲解下好么


  回复 引用 举报
Lasermade 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-06 10:13:51 6楼
 

温度数值的话,要考虑温度死区带来的计算误差,计算时候要考虑进去

  回复 引用 举报
红酒—77 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-07 11:14:26 7楼
 

还有个问题  就是设定温度范围-50~150的时候  这个-50 怎么输入呢



有偿求大神帮我写这段程序!!!

  回复 引用 举报
撸撸 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-09 10:04:34 8楼
 


回复内容:

对: 红酒—77 还有个问题  就是设定温度范围-50~150的时候  ... 内容的回复!

-------------------------

-数是要设定数据类型的 看你用的类型 用int 

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助