ETH-ibus连接KEPServer实例 点击:426 | 回复:2



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-08-14 09:46:21
楼主

近期根据客户的要求,我们将S7-200以太网模块ETH-ibus升级,升级内容:

支持更改网关和子网掩码

功能如下:

*可以连接编程软件,无需任何编程及以太网向导配置,插上就能用,非常方便;

*可以连接上位机软件,如wincc(无需OPC,使用300TCPIP直连即可)、组态王、力控、PC AccessKEPServer等众多上位软件;

*可以连接西门子SMART系列触摸屏、KTP系列触摸屏,国内知名触摸屏,如:昆仑通态、步科、威伦等触摸屏。

 

接下来介绍下连接KEPServer的操作设置实例

1)建立一个通道,设备驱动程序选择“Siemens TCP/IP Ethernet

图片1.png

2)网络适配器选择电脑本地网卡名称

图片2.png


默认即可,选择下一步

图片3.png


点击完成

图片4.png


在这个通道下,新建一个设备,名称默认,选择下一步

图片5.png

设备型号选择S7-200

图片6.png


ETH-ibus模块IP地址:192.168.1.10填入

图片7.png


默认即可,下一步直至完成

图片8.png

图片9.png

图片10.png

图片11.png

图片12.png

图片13.png


在这个设备下新建两个变量,例如

图片14.png


然后运行

 

在编程软件里状态表里改下数,如下:

图片15.png


KEPServer运行界面如下,可见通讯成功。

图片16.png

1分不嫌少!



cici0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2009年6月08日
发表于:2019-08-14 17:34:42
1楼

升级版的还含之前的功能,棒~

大连德嘉工控

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-08-15 08:51:55
2楼


回复内容:

对: cici0 升级版的还含之前的功能,棒~ 内容的回复!

-------------------------

升级之后唯一没变的是价格