当前位置:
大功率电机星三角启动时,互感器二次接入热继电器方式讨论
回复 | 人气 | 打印
王者之师-陌上尘 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-13 11:33:28 楼主

各位老大:

刚才浏览论坛发现有一个关于电机星三角启动的帖子,

描述为:大功率电机星三角启动如果配热继电器,大功率热继电器较贵或者直接没有,可以选用电流互感器+小热电器方式,这种方式也比较常用,成本也比较低。


现在有几个问题请各位大佬解答一些。

1、电流互感器需要1个/2个还是3个,我认为需要2个可以满足要求,安装在A C两相。

2、热继电器:常用施耐德LRD系列热继电器,看手册带电机断相保护,那如果用2个电流互感器的话,如果第3相空不接线,热继电器是不是不能正常运行。如图1

3、根据Ia+Ib+Ic=0推算出Ia+Ic=-Ib,如果用2个电流互感器的话,如果热继电器带断相保护,是不是可以理解为图1可以修改为图2接线方式。


请给位大佬帮忙分析一下,哪种方式比较常用,还是都可以使用。

图1:

微信截图_20190813113201.png

图2

微信截图_20190813113215.png

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-13 13:37:52 1楼
 

应用几十年的典型电路有值得讨论的吗?用三个热元件的热继电器采用图二电路,用二个热元件的热继电器,用图一电路。

  回复 引用 举报
王者之师-陌上尘 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-13 18:11:01 2楼
 


回复内容:

对: 李纯绪 应用几十年的典型电路有值得讨论的吗?用三个热元件的热继... 内容的回复!

-------------------------

你说的我能理解,现在我在好多帖子上看到的用2个互感器+热继,也是按照图1接线,这样是不是就会有问题呢

  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-13 18:35:55 3楼
 

热继电器断相保护不是十分有效,不寄希望于它。

热继电器做过电流保护,设置得当,热继电器质量有保证的情况下,过电流能跳开,同样可以对由于缺相造成电机损坏实现保护。

  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-13 18:42:37 4楼
 

用互感器做热保护时,由于互感器功率不足,按计算值配互感器和热继电器,往往不能准确动作,调试时一定要用动作的大电流模拟保护。估计热继电器要选小一级。

  回复 引用 举报
王者之师-陌上尘 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-14 09:11:27 5楼
 


回复内容:

对: 李纯绪 热继电器断相保护不是十分有效,不寄希望于它。热继电器做... 内容的回复!

-------------------------

热继电器的断相保护不是十分有效,是不是可以理解成,假如用2个互感器使用图1和图2两种方式都可以,因为我在别的柜子内见过2个互感器+图1的接线方式

热继电器是正泰的,当时应用也没有问题

  回复 引用 举报
PLC军团长 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-14 10:51:17 6楼
 

我在售后服务中,使用施耐德的电机保护器也经常出现电机烧坏的现象。电机损坏有过载,缺相,轴承损坏,过热等等,具体应用要看环境,一般选择互感器的很少,问题很多。

  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-14 11:08:04 7楼
 


回复内容:

对: PLC军团长 我在售后服务中,使用施耐德的电机保护器也经常出现电机烧... 内容的回复!

-------------------------

出现这些现象,是调试时按电器上表示做的,没有用实际大电流做模拟试验。

手头没有大电流源,可以使用电焊机做电流源试验。因为元件出厂离散性较大,且刻度不准。

  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-14 11:13:47 8楼
 

比较合适的方法是:确定运行中的最大电流,在最大电流运行时,调整热继电器使它动作。然后,再往大调一点,调大多少,根据使用经验。这样做的结果是最有效保护电机的,包括缺相,此时的热继电器动作值可能低于电机额定电流。

  回复 引用 举报
欣欣向荣-1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-14 11:18:25 9楼
 

热继电器有两种,普通热继电器每个电热元件是分开的可以分别检测电流情况某个超负载即输出过负载信号。而另一种是断相热继电器,当某个热元件过负载或不平衡电流经过即发出信号。如果使用了普通热继电器就采用图1接线,而使用了断相热继电器采用图2接线,原因没接互感器的热元件经过电流既是没互感线圈导线电流(但它是虚拟的计算向量和)两有互感线圈导线感应电流向量和等于没互感线圈导线感应电流,也就是三相电流是平衡的!在电机的额定电流之内,热继电器不发出信号,当电路发生断相,三相电流不平衡即发出信号断开主电路或发出断相信号或过负荷信号虽然发出信号端点是同一个。图2继电器灵敏度要比图1的高。

  回复 引用 举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-14 21:36:18 10楼
 

这个热继电器应该淘汰了:缺点是保护不可靠(规程正常动作3次需要校准,短路一次需要校准,很少工厂有专用校准设备);

这个建议用电机专用断路器或者加综合保护器

  回复 引用 举报
欣欣向荣-1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-15 09:44:01 11楼
 


引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 这个热继电器应该淘汰了:缺点是保护不可靠(规程正常动作...

-------------------------

支持

  回复 引用 举报
macatx 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-15 11:42:13 12楼
 

进来看看学一下

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-16 09:15:35 13楼
 

现在都不怎么使用了,都换变频器软启动了,其实相差不了多少,但是接线简单,维护方便(有故障代码显示),所以给客户很好的体验,而且维护方便。

  回复 引用 举报
王者之师-陌上尘 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-16 13:24:25 14楼
 


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 这个热继电器应该淘汰了:缺点是保护不可靠(规程正常动作... 内容的回复!

-------------------------

盘柜都是这么接线,但是测试还真没测过,没有大电流设备。

低成本启动柜,这种方式还是普遍存在。


  回复 引用 举报
王者之师-陌上尘 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-16 13:25:03 15楼
 


回复内容:

对: 请叫我王老湿 现在都不怎么使用了,都换变频器软启动了,其实相差不了多... 内容的回复!

-------------------------

这说的倒是对的,变频器及软启动器成本还是要高一些

  回复 引用 举报
梅晓西 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-16 15:53:15 16楼
 

进来看看学一下

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-16 19:39:52 17楼
 


引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 这个热继电器应该淘汰了:缺点是保护不可靠(规程正常动作...

-------------------------

支持

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助
Advertisement