当前位置:
三菱L系列没有原点重试信号
回复 | 人气 | 打印
黑白 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-已结帖 发表于:2019-08-07 19:04:44 楼主

三菱L系师傅们 :
    本人最近在弄三菱L02plc ,在做轴的原点回归时,发现轴经过原点后一直走到正负极限,才停下来,有没有同仁有遇到过的或者知道的 ,感谢列没有原点重试信号

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-08 16:50:23 1楼
 

这个是近点狗数据设定值过大所致

  回复 引用 举报
黑白 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-09 22:27:52 2楼
 


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 这个是近点狗数据设定值过大所致 内容的回复!

-------------------------

是的  谢谢

  回复 引用 举报