自由角度调节风阀工作原理及优势,奥达小编为您解答:
防火调节阀的分类及应用:
重力式防火调节阀:分矩形和圆形两种,重力式防火调节阀平时处于常开状态。当需要重新开启阀门时,旋松自锁簧片前的螺栓,手握操作杆,摇起阀板或叶片,接上易熔片,摆正自锁簧片,旋紧螺栓后防火调节阀恢复正常工作状态。
弹簧式防火调节阀有矩形和圆形两种。平时常开,一般作为风量调节用的防火调节阀,当发生火灾且空气温度高于70℃时,易熔片熔断,致使熔断器销钉打下离合器垫板,离合器脱开,轴两端的扭转弹簧释放,阀门的叶片关闭。
防烟防火调节阀有矩形和圆形两种,可应用于有防烟防火要求的空调、通风系统,其构造与防火调节阀基本相同,防烟防火调节阀参数,复位方式和风量调整方法与防火调节阀相同。防火调节阀适用于通风、空调管道装在吊顶上,无法用人工手动复位的场合。
防火风口。应用于有防火要求的通风、空调系统的送风口、回风口及排风口处。
当排烟系统兼作通风空调系统时,不仅要考虑通风时空气调节要求,还要考虑发生火灾时能迅速排烟防火的要求。因此,防火调节阀一般安装在有防烟防火要求的通风空调系统的风管上,非常适用于设有卤代烷气体自动灭火装置的重要建筑物,因为灭火时释放气体前要求关闭所有的防火调节阀。灭火完毕之后,又应该打开防火调节阀来进行通风和排气。
工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
安装防火阀之前应先检查阀门外形及操作机构是否完好。检查动作的灵活性,确认阀门各方面都正常之后再进行安装。防火阀与防火墙(或楼板)之间的风管应采用≧1.6MM的钢板制作,在风管外壁用耐火材料保温隔热,防火电气线路要采用Φ20耐火材料保温管。防火阀应有单独的支吊架防止风管在高温下变形影响阀门功能。在阀门的操作机构一侧应有不小于200毫米的检修空间。防火阀在吊顶内安装时,在观察孔和操作机构下面设检查门人孔尺寸≧450*450.防火阀等设备在安装之后应定期检查和动作试验,发现拉簧失效后应及时更换,并记录。