通讯还是通讯。

弄了很久通讯台达温控就是与三菱L系列的PLC联不上,开始以为是DEA通讯不给力,后来经过查找线路结果是温控的RS485线掉了!!浪费好几小时。
 
这个就是台达的DTC1000与DTC2000温控一共6台
 
还有10台三菱的变频器与DEA-16R24通讯模块进行联接最后接入三菱L系列的PLC之中
 
查了很久很久,以为是DEA模块出问题了
但DEA厂家一直说肯定是我的线路有问题,因为10台变频器可以联接上了,但是6台温控怎么也联不上
 
里面的数据都看了好几遍也十分的简单,最后还是去查了线路
结果发现
 
这样的结果。。居然断了。。
后来接好后运行。。与PLC通讯正常了
 
信好DEA软件里内置了一个出错站上报PLC,不然没有这个功能否则出错了都不知道
 
为了查线路,控制箱被搞得乱七八糟,所以后啊大家接线也要小心。。
我就是为了省时间省脑汁使用了DEA通讯模块不用编程。。却被自己的一根小小电线浪费好几个小时!!!
天理不容啊!



楼主最近还看过



浮游云中

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 167回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:362
  • 注册:2014年1月06日
发表于:2019-07-04 13:19:33
1楼

排查线路的重要性体现出来了,感谢经验


那些年那些事

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 34回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:225
  • 注册:2008年2月07日
发表于:2019-07-05 08:18:46
2楼


回复内容:

对: 浮游云中 排查线路的重要性体现出来了,感谢经验 内容的回复!

-------------------------

是的接线要小心,不然非常麻烦的

凡尘一过客

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 349回
  • 年度积分:934
  • 历史总积分:1138
  • 注册:2015年8月21日
发表于:2019-07-06 08:29:59
3楼

DEA通讯快是什么品牌的,有什么用???

weillong3728

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2013年3月29日
发表于:2019-07-08 16:54:11
4楼

老弟,PLC IO模块的散热孔的贴纸还没撕下来,也太粗心大意了吧

fengkuangaixin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2016年6月20日
发表于:2019-07-08 18:18:30
5楼

回复内容:

对:weillong3728 老弟,PLC IO模块的散热孔的贴纸还没撕下来,也太粗心大意了吧     内容的回复:

哈哈,太不小心啦!小心模块温度过高损坏

三菱松下显控一级代理

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:80
  • 注册:2019年7月09日
发表于:2019-07-09 14:30:57
6楼

排线做好标记,仔细些,事半功倍

13705606272

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2016年3月22日
发表于:2019-07-10 09:36:34
7楼

是的接线要小心,不然非常麻烦的

阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2019年7月10日
发表于:2019-07-10 21:57:32
8楼

bucuo,zanyige

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-07-11 10:33:25
9楼

确实,有时候工作中这种小错误会给我们造成很多麻烦,明明线断了,有时候我们或许会一直排查程序问题,浪费很多时间,却没发现最终源头出现问题

那些年那些事

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 34回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:225
  • 注册:2008年2月07日
发表于:2019-07-11 13:39:50
10楼

  你也有同感啊。。。

回复内容:

对: 请叫我王老湿 确实,有时候工作中这种小错误会给我们造成很多麻烦,明明... 内容的回复!

-------------------------


那些年那些事

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 34回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:225
  • 注册:2008年2月07日
发表于:2019-07-11 13:41:09
11楼

正在调试中呢。。。不过不会烧掉的

回复内容:

对: weillong3728 老弟,PLC IO模块的散热孔的贴纸还没撕下来,也太粗... 内容的回复!

-------------------------


wgyk_v

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2010年7月26日
发表于:2019-07-12 12:44:27
12楼

好帖不等人,不能沉了

GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2019-07-15 16:01:39
13楼

等着看楼主的下文

hanhuachizi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 234回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:665
  • 注册:2011年2月06日
发表于:2019-07-15 18:22:49
14楼

电气就是细致活儿,不能马虎。

都叫不好意思耽误了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2019年7月06日
发表于:2019-07-18 07:26:00
15楼

经验经验,学习了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年2月20日
发表于:2019-07-19 08:53:39
16楼

电器维修就是细致活      不能马虎啊 

puyol

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2015年12月25日
发表于:2019-07-19 14:33:48
17楼

论接线工艺的重要性!

QWZ7110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2011年9月06日
发表于:2019-07-25 12:00:24
18楼

控制柜出厂前,技术人员亲自手动拔线,线头压的紧不紧,就看出来

永无止境

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-07-26 21:10:55
19楼

学习,过来看看收藏了,没有分了

肥肥爱吃肉

  • 精华:0帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:29帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2018年2月18日
发表于:2019-07-27 11:08:00
20楼

给楼主点个赞能查出来就是高手,通常这种断线掉线的问题最难以排查和发现,也最令人头痛。受教了!