想通过西门子PID控制变频,使得风管压力稳定在一个负值;
压力变送器量程-3000-0pa ,对应4-20ma,-3000对应4ma,0对应20ma;
现在通过触摸屏设置压力,PLC程序计算出一个工程值和AIW模拟量输入值比较,不知道我这样设置对不对,PID自动调节波动很大;
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
请叫我王老湿
你的输出受模拟量输入影响,所以建议对输入好好看看
1建议检查接线及其接地(输入输出都看看)
2采用信号隔离器看看效果
3软件中CPU熟悉模拟量滤波设置,建议调高采样次数看看
4也可以采用程序滤波,比如中值滤波法,平均值滤波法等等
在线监控看看采集进来的模拟量数据,如果AI波动很大,直接去控制AQ输出,肯定是不可取的
尝试努力
你这个和我几年前做的项目一模一样的,不过我用的是S7-200,不是200smart,
用西门子自带的PID压根就控制不了负压,程序都给西门子技术支持看过,他们的技术支持讨论了一下,2小时后告诉我,S7-200自带的PID工具,不适合负压控制。你说西门子厉害不。建议:如果控制允许有反应时间,你换一种思路去编程,或者尽量采用正压控制。
问学_23
先手动时看负压情况,是否波动厉害,如果反馈信号稳定,则调整下比例等参数,如果反馈不稳定,先从信号上找原因,是不是采样点选的不好,或者需要加缓冲装置 。
黄鸿卿
设置是没错,PID要调节的,有波动你要手动调节啊,积分 比例 微分
Lasermade
不是有组态面板吗?打开设置一些参数看看,看看什么参数状态下PID调节最稳定
lzw555
我 一般都是 设 4ma 是 0 20ma是-3000 p值是负数 下来 就是要看 你的外部设备有没问题 有没有漏风 有没有紊乱的气流干扰什么的 没有 还有就是要调整你的pid参数