力控7.1和AB的1756PLC通讯 点击:1907 | 回复:2



<菜鸟一个

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 168回
  • 年度积分:125
  • 历史总积分:13215
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2019-06-30 14:54:49
楼主

各位高手:


    现在有这么一个问题,公司的纯废水系统是用AB的1756PLC做的系统,然后现场有一套Intouch软件进行现场的显示和操作,在我们的中控室内也有一套Intouch软件,也能显示其数据,现在我想通过力控软件也要读取现场PLC的数据,我建立的IO组态和点的建立,力控和AB的plc已经连接(在IO监控下可以看到运行状态是正常的),但是就是数据不能读上来,不知道是怎么回事,数据是读P

LC里的数组。如下图:




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-07-08 10:45:20
1楼

曾经在组态王上遇见过类似的,在IO状态测试OK,就是读不上来数据,最后查出原因还是通信没有成功,估计和你这个类似,后来果断换WINCC了。你可以试着用OPC软件中转一下看看,OPC能看到数据变化,力控软件就没啥问题了,直接用力控去读取OPC数值

其布ZH

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 175回
  • 年度积分:135
  • 历史总积分:3856
  • 注册:2013年5月21日
发表于:2019-07-12 08:39:33
2楼

多个软件读PLC通讯稳定就是个问题,最好的方法是一个软件读,再转发给其他软件,OPC软件是个很好的选择。INTOUCH如果有OPC服务器功能可以组态转发数据,再用力控读OPC的数据


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师