电力电缆3+1芯和4芯的区别 点击:4824 | 回复:1



金豪泰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:190帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:560
  • 注册:2019年6月26日
发表于:2019-06-26 10:29:13
楼主

电力电缆3+1芯和4芯的区别:

1kV及其以下三相四线制低压配电系统,当保护线和中性线合用同一导体时,应采用4芯电缆,而不得采用3芯电缆加单芯电缆组合成一回路的方式,甚至直接利用3芯电缆的金属护套或铠装层等作中性线的方式。否则,当3相电流不平衡时,相当于单芯电缆的运行状态,容易引起工频干扰。

4芯电缆.jpg

4芯电缆:1kV及以下的4芯电缆(3+1电缆),其中的第4芯除作为保护接地外,还要输送电力系统在不平衡电流及短路电流。它的大小由不平衡电流及短路电流来确定,但一般不得小于相线的1/2

5芯电缆.jpg

5芯电缆:1kV及其以下的三相四线制低压配电系统,有些安全性要求较高的电气装置配电线路,以及有些既要保证电气安全,又要抗干扰接地的通信中心和自动化设备,宜采用5芯线的TN-C低压配电系统,使保护线(PE线)和中性线(PN线)各自独立,缆芯截面积一般为32小或41小或5大。

3芯电缆.jpg

3芯电缆:1kV及其以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数为:当保护线和中性线各自独立时,宜采用3芯电缆。

2芯电缆:1kV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数,当保护线和中性线合用同一导体时,应采用2芯电缆。适用直流供电回路,宜采用2芯电缆。

2芯电缆.jpg

1芯电缆:线路较长,工作电流较大的回路或水下敷设时,为避免或减少中间接头,或单芯电缆比多芯电缆有较好的综合技术经济时,可选用单芯电缆。适用低压直流供电回路,当需要时可采用单芯电缆。

单芯电缆.png




wuzhen6141

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2019年7月09日
发表于:2019-07-09 16:50:09
1楼

+1的那一根一般是地线,线径也会小一个或两个等级


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师