S7-300PLC如何控制FANUC机器人 点击:761 | 回复:2



Lolago

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2018年10月31日
发表于:2019-06-17 16:42:51
楼主

cpu为315-2DP;机器人型号为R2000ic-165F 想通过Profibus-DP通信协议,应该如何来做,多谢指导




董刚刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2019年6月21日
发表于:2019-06-21 12:22:34
1楼

这个属于FANUC机器人程序员B的课程。首先,确认您的机器人安装了profibus软件包。然后在进入机器人 菜单--设置--profibus--F3[其他],选择从站,配置输出,输入字节数,站地址(PLC组态中的地址),单词报错--禁用。profibus做从站时的机架号是67,插槽1,根据这个配置你想使用的I/O,完成后,机器人侧就配置好了。PLC组态中导入对应的GSD文件后,进行一下I/O配置即可(I/O数量要与机器人侧一致)。


蚩黎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-08-16 13:55:19
2楼

