二次供水遇到情况,水压设定0.7Mpa,当用水量大时变频器升到50Hz后,转工频,然后发现水压立即上升到1.0,再逐渐下降,需要数秒才能降到0.7附近。在这个过程中变频器则由0慢慢加速到最低转速一直等待。
开始认为变频器最低转速30Hz,设定太高了,降为10,降为0都没有用。也就是说压力升高完全是由于换工频后导致的。
是什么原因导致压力升高的?
---------------------------------------分割线-------------------------------
原因找到,水泵工频旋转方向正确,变频旋转方向反了!
因为离心泵反转流量比较小,所以转到工频后水泵方向正确了,流量比反转时大,导致压力上升。
楼主最近还看过
回复内容:
对: 李纯绪 调试时怎么会这么粗心!不该犯的低级错误。 内容的回复!
-------------------------
端午节一大早,同学管理的小区出问题,进水稳流罐呼吸孔坏了,喷水把二次供水机房和车库给淹了,烧了两台ABB ACS510变频器。急得要跳楼,早不坏迟不坏,偏偏端午节一大早坏,整个小区停水,车库抢险!头上的帽还要不要了!
另一个同学从自己单位临时借了两台变频器去更换,到中午时临时恢复了部分供水。由于临时更换的变频器规格比原来的变频器要大一个档,控制线路加长了。柜内PLC 、继电器、交流接触器都需要拆开清理,工作量非常大。
我下午5点钟才赶去,去时变频器安装完成,线路基本恢复得差不多了,其中一台已经通电恢复临时供水了。我开始调试第二台(就是出问题的这台),想在晚饭前恢复供水,有了水压就忽略了方向的问题,手动工频确认了方向,没有想到变频状态会反转这事。有了水压就开始处理更紧急的下面这事。
祸不单行,已经恢复供水的那台变频器又出了故障(报缺相),变频器整流桥坏了!!!因这台变频器放置时间比较长,有点潮湿,导致直流总线对地打火,烧了整流桥三个二极管。又开始修理变频器,外加了个三相整流桥。太折腾了,总算在晚上12前恢复了供水。
因为刚恢复供水,用水量大,一台水泵不够用,转工频也没有出现问题,所以就忽略了转向的事。
凌晨,三同学才去吃晚饭,干掉2斤饺子!
后来我到现场处理水压过高的事,问小区维修工水泵方向反了没有,他们说没有反,反了不会有压力。我才给他们解释,离心泵反了也是有压力的,不过要低些。大家这才醒悟过来,一看水泵,发现变频状态是反的,工频状态是正的。
低级错误!