M-1-3-1-1中CONTROLLER TYPE当层楼超过32时,设为0。如在32层以下,则可设为1,在此情况下,如DIS UHB0 MAPPING设为0,则UHB0的地址设在DHB0上;如设为1,则UHB0地址就设在UHB0上。M-1-3-1-2 中DOOR REOPN CNT 推荐设为254。 

M-1-3-1-1中SAVECALL IN OLD推荐设为1,则超载不消内指令。 当有厅外到站钟功能时,M-1-3-1-8中HALL LANTEN TYPE应设为0或2。 DOB没有专门的串行输入地址。

H-LINK中,1106(EFK)为常开,1107(EFO)为常闭。在C-LINK中,863(EFKC)为常开,864(EFOC)为常闭。 

M-2-3-1中,对于DO2000门机,DOOR TYPE设为1,对于用DISS板进行通讯的门机,DOOR TYPE设为0。 

M-2-3-2中,ACCELERA NTSD设为1080时,1.75M/S要求强减距离为1417MM。注意:ACCELERA NTSD应大于ACCELERA NORMAL。 VELOCITY REINIT推荐设为正常速度的一半。 