微断送电跳闸,间歇性 点击:1513 | 回复:6



云飞意

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2011年9月16日
发表于:2014-06-11 10:01:05
楼主

最近碰到个奇怪的事,电路图如下面图片,变压器进线侧为380V,出线为220,容量为700VA。

具体情况为,给进线侧送电,然后去推2A/2P的断路器,有时候可以一次推上去,有时候一推就跳,反复推几次就好。还有种情况,先把两个微断都推上去,然后再给进线侧送电,有时候ok,有时候送电之后2A/2P的跳。不知道什么原因,重点是推上去之后,系统一切工作正常。百思不得其解,大家帮忙分析下。




柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2014-06-11 13:23:58
1楼

这个情况是这样的,请先检查你选用的微断的型号及曲线性能。

以施耐德的微断为例:c65h 1/2/3/4极数 B/C/D脱口曲线 1-63A电流

其中B型曲线适合用于电子类负载

C型曲线是常规负载

D型曲线适用于冲击性负载 如电机和变压器等 瞬时脱口范围较大。

向你的是变压器属于冲击性负载应该使用D型。在上电的瞬间微断要能承受较大的冲击电流。如果选用常规或者电子类,就极容易跳闸

不知道你的选择是怎么样?

云飞意

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2011年9月16日
发表于:2014-06-11 13:30:10
2楼

回复内容:

对: 柳红岩 这个情况是这样的,请先检查你选用的微断的型号及曲线性能... 内容的回复!


我选的是C曲线的,在小变压器上没发生过这个问题,容量是200VA。然后我也试过把断路器换成6A的,也还是跳闸

柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2014-06-11 16:11:55
3楼

回复内容:

对: 云飞意  回复内容:对: 柳红岩 这个情况是这样的,请先检查你选... 内容的回复!


 这个主要还是冲击电流的问题,你可以看看选型手册上关于冲击电流的大小

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-06-12 09:02:05
4楼

我怀疑你2A后面的线路或者负载有接地现象!

ding_guoxing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2013年5月23日
发表于:2014-06-12 11:54:51
5楼

负载的电解电容充电电流较大的原因,引起初次合上电流较大

云飞意

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2011年9月16日
发表于:2014-06-12 16:54:38
6楼

回复内容:

对: 江湖走走--原创军团 我怀疑你2A后面的线路或者负载有接地现象! 内容的回复!


2A断路器后面的负载就是一个变压器啊,或者是变压器后面的负载也会影响前面的?变压器不是会缓冲么


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师