汇川变频器操作面板显示Err02加速过电流 点击:5549 | 回复:1



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-10-22 12:52:36
楼主

汇川变频器操作面板显示Err02加速过电流

 

故障原因排查

1、变频器输出回路存在接地或短路

2、控制方式为矢量且没有进行参数辨识

3、加速时间太短

4、手动转矩提升或V/F曲线不合适

5、电压偏低

6、对正在旋转的电机进行启动

7、加速过程中突加负载

8、变频器选型偏小

 

故障处理对策

1、排除外围故障

2、进行电机参数辨识

3、增大加速时间

4、调整手动提升转矩或V/F曲线

5、将电压调至正常范围

6、选择转速追踪启动或等电机停止后再启动

7、取消突加负载

8、选用功率等级更大的变频器




楼主最近还看过



FHXWT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 331回
  • 年度积分:1832
  • 历史总积分:103572
  • 注册:2015年1月13日
发表于:2015-10-22 13:29:58
1楼

谢谢分享 啊   学习来了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师