汇川变频器操作面板显示Err02加速过电流
点击:5590 |
回复:1
丰李
- [版主]
- 精华:4帖
- 求助:36帖
- 帖子:953帖 | 4429回
- 年度积分:31
- 历史总积分:75678
- 注册:2012年7月18日
发表于:2015-10-22 12:52:36
楼主
汇川变频器操作面板显示Err02加速过电流
故障原因排查
1、变频器输出回路存在接地或短路
2、控制方式为矢量且没有进行参数辨识
3、加速时间太短
4、手动转矩提升或V/F曲线不合适
5、电压偏低
6、对正在旋转的电机进行启动
7、加速过程中突加负载
8、变频器选型偏小
故障处理对策
1、排除外围故障
2、进行电机参数辨识
3、增大加速时间
4、调整手动提升转矩或V/F曲线
5、将电压调至正常范围
6、选择转速追踪启动或等电机停止后再启动
7、取消突加负载
8、选用功率等级更大的变频器