当前位置:
台达DVP32ESPLC做ModbusRTU从站时的地址
回复 | 人气 | 打印
CastKongo 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-05 11:05:44 楼主

我有一台台达DVP32ESPLC,做Modbus RTU从站,那么它的X0,YO,M0对应的地址都是多少啊?哪个支持读写啊?求大神指教

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
神剑222 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-05 11:17:43 1楼
 

如图的两张为地址表,其中m为读写。

  回复 引用 举报
神剑222 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-05 11:22:59 2楼
 

X0-377通讯地址为0400-04FF

Y0-377通讯地址为0500-05FF

M地址如下表

M 000~255 0800~08FF
M 256~511 0900~09FF
M 512~767 0A00~0AFF
M 768~1023 0B00~0BFF
M 1024~1279 0C00~0CFF
M 1280~15350D00~0DFF
M 1536~1791 B000~B0FF
M 1792~2047 B100~B1FF
M 2048~2303 B200~B2FF
M 2304~2559 B300~B3FF
M 2560~2815 B400~B4FF
M 2816~3071 B500~B5FF
M 3072~3327 B600~B6FF
M 3328~3583 B700~B7FF
M 3584~3839 B800~B8FF
M 3840~4095B900~B9FF



 

  回复 引用 举报
CastKongo 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-05 11:47:30 3楼
 


回复内容:

对: 神剑222 如图的两张为地址表,其中m为读写。

回复内容:

对: 神剑222 如图的两张为地址表,其中m为读写。 内容的回复!

-------------------------

功能码为05的话需要写Y0为1,那么我的地址应该填多少呢?

  回复 引用 举报

周点击排行