冗余系统刷C网模块版本,需要刷子站(I/O站)的C网模块吗?
点击:
230
| 回复:
2
伟少87
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2019年5月30日
发表于:2019-05-31 07:50:55
楼主
冗余系统刷C网模块版本,需要刷子站(I/O站)的C网模块吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lh7jw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 218回
年度积分:969
历史总积分:78125
注册:2010年8月26日
发表于:2019-06-06 14:45:33
1楼
子站的不需要吧,只刷主站就行
回复
引用
举报
wangyuqiang0910
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 52回
年度积分:8
历史总积分:325
注册:2014年4月17日
发表于:2019-06-06 16:40:07
2楼
谢谢老师分享学习学习赞一个!!!