奇怪的一起停车sis液位导致一个系列停 点击:138 | 回复:1



robingsion

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2019-03-25 06:55:08
楼主

昨晚 一个液位(sis 一分二去dcs)

突然sis 的比dcs的高了10% 导致阀门关闭,结果工艺人员没及时感觉到。不到3分钟导致整个系列停车。


分析原因 安全栅判断不出来故障(至少现在是好的)

很奇怪sis怎么突然比dcs高出10%

1分不嫌少!


楼主最近还看过



大城小熊

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 215回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:378
  • 注册:2016年4月25日
发表于:2019-03-25 15:49:38
1楼

有时候就是这么莫名其妙